钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020
检查数量:全数检查。
检验方法:检查证书等证明文件。
检查数量:按预拼装单元全数检查。
检验方法:计算机仿真模拟分析。
9.3 仿真模拟预拼装
Ⅰ 主控项目
9.3.1 当采用计算机仿真模拟预拼装时,应采用正版软件,模拟构件或单元的外形尺寸应与实物几何尺寸相同。检查数量:全数检查。
检验方法:检查证书等证明文件。
Ⅱ 一般项目
9.3.2 仿真模拟预拼装的允许偏差应符合本标准表9.2.3的规定。检查数量:按预拼装单元全数检查。
检验方法:计算机仿真模拟分析。