消防用荧光棒 XF/T1428-2017
5 技术要求
5.1 外观
荧光棒无明显色差、气泡、黑点、毛刺、塑化不良等缺陷。
荧光棒无明显色差、气泡、黑点、毛刺、塑化不良等缺陷。
5.2 长度
荧光棒的长度应为15cm±0.5cm或30cm±0.5cm,最大直径为φ(2cm±0.5cm)
荧光棒的长度应为15cm±0.5cm或30cm±0.5cm,最大直径为φ(2cm±0.5cm)
5.3 发光颜色
荧光棒发光颜色应符合GB/T 8416-2003中表4的规定。
荧光棒发光颜色应符合GB/T 8416-2003中表4的规定。
5.4 亮度
荧光棒初始亮度以及达到工作时间后的有效亮度应符合表1的规定。
荧光棒初始亮度以及达到工作时间后的有效亮度应符合表1的规定。
表1 亮度要求

5.5 耐气候环境性能
荧光棒应能耐受表2所规定的气候环境条件下的各项试验。每项试验后,荧光棒应无影响使用的损坏且能正常发光。
荧光棒应能耐受表2所规定的气候环境条件下的各项试验。每项试验后,荧光棒应无影响使用的损坏且能正常发光。
表2 耐气候环境性能要求


5.6 抗弯折性能
荧光棒按6.6规定试验后,应无开裂、漏液现象。
荧光棒按6.6规定试验后,应无开裂、漏液现象。
5.7 密封性能
荧光棒按6.7规定试验后,应无漏液现象。
荧光棒按6.7规定试验后,应无漏液现象。
5.8 抗跌落性能
荧光棒按6.8规定试验后.应无发光与漏液现象。
荧光棒按6.8规定试验后.应无发光与漏液现象。
5.9 内部溶液易燃程度
在1个标准大气压下荧光棒内部溶液的开口闪点应不低于90℃。
在1个标准大气压下荧光棒内部溶液的开口闪点应不低于90℃。