工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB50019-2015
附录K 除尘风管的最小风速
K.0.1 设计工况和通风标准工况相近时,除尘风管最低风速不应低于表K.0.1规定的数值。
表K.0.1 除尘风管的最小风速(m/s)

条文说明
本附录给出的除尘风管最小风速是根据国内外有关资料归纳整理的。由于所依据的资料较多,所载数据不尽相同。取舍的原则是:凡数据有出入的,按与其关系最直接的部门的数据采用。
设计工况和通风标准工况相近时,最低风速不应低于本附录表K.0.1中的数值;如两者相差较大,则应根据气体含尘浓度、粉尘密度和粒径、气体温度、气体密度等另行确定除尘风管最小风速。
设计工况和通风标准工况相近时,最低风速不应低于本附录表K.0.1中的数值;如两者相差较大,则应根据气体含尘浓度、粉尘密度和粒径、气体温度、气体密度等另行确定除尘风管最小风速。