工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB50019-2015
附录G 渗透冷空气量的朝向修正系数n值
G.0.1 计算供暖热负荷时,单纯风压作用下渗透冷空气量的朝向修正系数应按表G.0.1采用。
表G.0.1 朝向修正系数n值

续表C.0.1

续表G.0.1

续表G.0.1

续表G.0.1

续表G.0.1

续表C.0.1

续表G.0.1

续表G.0.1

续表G.0.1

续表G.0.1

条文说明
本附录给出的全国104个城市的渗透冷空气量的朝向修正系数n值,是参照国内相关资料提出的方法,通过具体地统计气象资料得出的。所谓渗透冷空气量的朝向修正系数,仍是1971-1980年累年一月份各朝向的平均风速、风向频率和室内外温差三者的乘积与其最大值的比值,即以渗透冷空气量最大的某一朝向n=1,其他朝向分别采取n<1的修正系数。在本附录中所列的104个城市中,有一小部分城市n=1的朝向不是供暖问题比较突出的北、东北或西北,而是南、西南或东南等。如乌鲁木齐南向n=1,北向n=0.35;哈尔滨南向n=1,北向n=0.30。有的单位反映这样规定不尽合理,有待进一步研究解决。考虑到各地区的实际情况及小气候等因素的影响,为了给设计人员留有选择的余地,在本附录的表述中给予一定的灵活性。