工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB50019-2015
附录D 夏季透过标准窗玻璃的太阳辐射照度
D.0.1 计算夏季空调冷负荷时,透过建筑物各朝向垂直面与水平面标准窗玻璃的太阳直接辐射照度和散射辐射照度应按表D.0.1-1~表D.0.1-7采用。
表D.0.1-1 北纬20°透过标准窗玻璃的太阳辐射照度(W/㎡)

续表D.0.1-1

续表D.0.1-1

续表D.0.1-1

表D.0.1-2 北纬25°透过标准窗玻璃的太阳辐射照度(W/㎡)

续表D.0.1-2

续表D.0.1-2

表D.0.1-3 北纬30°透过标准窗玻璃的太阳辐射照度(W/㎡)

续表D.0.1-3

续表D.0.1-3

表D.0.1-4 北纬35°透过标准窗玻璃的太阳辐射照度(W/㎡)

续表D.0.1-4

续表D.0.1-4

表D.0.1-5 北纬40°透过标准窗玻璃的太阳辐射照度(W/㎡)

续表D.0.1-5

续表D.0.1-5

表D.0.1-6 北纬45°透过标准窗玻璃的太阳辐射照度(W/㎡)

续表D.0.1-6

续表D.0.1-6

表D.0.1-7 北纬50°透过标准窗玻璃的太阳辐射照度(W/㎡)

续表D.0.1-7

续表D.0.1-7


续表D.0.1-1

续表D.0.1-1

续表D.0.1-1

