工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB50019-2015
附录B 室外空气计算温度简化统计方法
B.0.1 供暖室外计算温度可按下式确定:
式中:twn——供暖室外计算温度(℃),应取整数;
t1p——累年最冷月平均温度(℃);
tp,min——累年最低日平均温度(℃)。
B.0.2 冬季空气调节室外计算温度可按下式确定:



t1p——累年最冷月平均温度(℃);
tp,min——累年最低日平均温度(℃)。
B.0.2 冬季空气调节室外计算温度可按下式确定:
式中:twk——冬季空气调节室外计算温度(℃),应取整数。
B.0.3 夏季通风室外计算温度可按下式确定:

式中:twf——夏季通风室外计算温度(℃),应取整数;
trp——累年最热月平均温度(℃);
tmax——累年极端最高温度(℃)。
B.0.4 夏季空气调节室外计算干球温度可按下式确定:
trp——累年最热月平均温度(℃);
tmax——累年极端最高温度(℃)。
B.0.4 夏季空气调节室外计算干球温度可按下式确定:

式中:twg——夏季空气调节室外计算干球温度(℃)。
B.0.5 夏季空气调节室外计算湿球温度可按下列公式确定:
B.0.5 夏季空气调节室外计算湿球温度可按下列公式确定:



式中:tws——夏季空气调节室外计算湿球温度(℃);
ts,rp——与累年最热月平均温度和平均相对湿度相对应的湿球温度(℃),可在当地大气压力下的焓湿图上查得;
ts,max——与累年极端最高温度和最热月平均相对湿度相对应的湿球温度(℃),可在当地大气压力下的焓湿图上查得。
B.0.6 夏季空气调节室外计算日平均温度可按下式确定:
ts,rp——与累年最热月平均温度和平均相对湿度相对应的湿球温度(℃),可在当地大气压力下的焓湿图上查得;
ts,max——与累年极端最高温度和最热月平均相对湿度相对应的湿球温度(℃),可在当地大气压力下的焓湿图上查得。
B.0.6 夏季空气调节室外计算日平均温度可按下式确定:

式中:twp——夏季空气调节室外计算日平均温度(℃)。