低压二氧化碳灭火系统及部件 GB19572-2013
8.1 检验分类
8.1.1 型式检验
8.1.1.1 产品型式检验项目应按表2的规定进行。
8.1.1.2 有下列情况之一时,应进行型式检验:
a) 新产品试制定型时;
b) 正式投产后,如产品结构、材料、工艺有重大改变,可能影响产品的性能时;
c) 产品停产一年以上,恢复生产时;
d) 产品强制性准入制度有要求时;
e) 发生重大质量事故时;
f) 质量监督机构依法提出要求时。
8.1.2 出厂检验
产品出厂检验项目应按表2的规定进行。
