低压二氧化碳灭火系统及部件 GB19572-2013
7.22 高温运行和制冷能力试验
将制冷系统连同贮存装置放置在50℃±2℃环境温度下,通以额定工作电压,以制冷机第一次启动时开始计时,在此温度下保持48h,检查并记录试验结果。