低压二氧化碳灭火系统及部件 GB19572-2013
7.14 喷嘴性能试验
7.14.1 全淹没喷嘴喷射特性
按GB16669—2010中6.20.2〜6.20.4规定的方法进行试验。灭火系统参数设置如下:
a) 管路布置应保证喷嘴处压力为1.0MPa±0.1MPa;
b) 灭火剂喷放量根据实际试验空间以35%的浓度计算,当试验空间有泄漏,灭火剂量应做适当修正;
c) 灭火剂喷放时间:50s〜60s。
7.14.2 局部应用型喷嘴的喷射特性
按GB 16669—2010中6.21和6.22规定的方法进行试验。
7.14.3 其他性能试验
喷嘴其他性能试验按GB 16669—2010规定的相关条款进行试验。
