民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
附录 G 各类建筑物的混响时间推荐值及缆线规格计算与选择
G. 0.1 各类建筑物的混响时间设计值可参考表 G. 0.1 。
表 G.0.1 混晌时间推荐值 

G.0.2 从功放设备输出端至线路最远的用户扬声器的线路缆线规格可按下式计算:

式中: q—— 缆线截面积( mm²);
L一一从功率放大器到扬声器的缆线长度(m);
W一一输入到扬声器的电功率 (W);
u—— 扩音机的输出电压 (V);
n一一缆线上的电压降,用功率放大器输出电压百分率表示(%)。
L一一从功率放大器到扬声器的缆线长度(m);
W一一输入到扬声器的电功率 (W);
u—— 扩音机的输出电压 (V);
n一一缆线上的电压降,用功率放大器输出电压百分率表示(%)。