低压二氧化碳灭火系统及部件 GB19572-2013
7.9 极限温度下动作可靠性试验
7.9.1 总控阀、选择阀极限温度下动作可靠性试验
将阀门的入口与供气系统相连,阀出口连接一长0.5m±0.1m、直径与阀公称直径相同的管道以及一个等效孔径为3mm的喷嘴。
在-56. 6℃±2℃和50℃±2℃温度下,按下列顺序各进行10次循环动作试验:
a) 阀门入口充压至2.07MPa,保压时间不小于5s;
b) 用阀驱动器打开阀门;
c) 压力下降至0.5MPa以下;
d) 关闭阀门,再次充压。
7.9.2 压力开关、信号反馈装置极限温度下动作可靠性试验
压力开关与试验装置连接,通过试验装置向压力开关充压至其动作,然后泄压至压力开关复位,在–23℃和50℃温度下,分别进行10次循环动作试验,检查并记录试验结果。
