民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
附录D 游泳池和戏水池区域的划分
本标准第12.10.11条提出的区域划分是根据三个区域划分的尺寸规定的(图D1~图D3)。

图D-1 游泳池和戏水池的区域尺寸(侧视图)
注:最后确定的区域尺寸需视现场中墙和隔板的位置而定。


图D-3 具有至少高2.5m固定隔板的区域尺寸示例(俯视图)

图D-2 地面上游泳池和戏水池的区域尺寸(侧视图)
注:最后确定的区域尺寸需视现场中墙和隔板的位置而定。
0区:指水池的内部,包括水池墙壁上或地面上的凹入部分;洗脚池内部;喷水柱或人工瀑布内部及其底下的空间。

图D-3 具有至少高2.5m固定隔板的区域尺寸示例(俯视图)
1区:0区边界;距离水池边缘2m的垂直平面;预计有人的地面或表面;高出预计有人的地面或表面2.5m的水平面
当游泳池设有跳台、跳板、起跳台、坡道或其他预计有人的部位时,1区包括:距跳台、跳板、起跳台、坡道或其他部分周围1.5m的垂直平面;高出预计有人的最高表面2.5m的水平面。
当游泳池设有跳台、跳板、起跳台、坡道或其他预计有人的部位时,1区包括:距跳台、跳板、起跳台、坡道或其他部分周围1.5m的垂直平面;高出预计有人的最高表面2.5m的水平面。
2区:1区外垂直面和与此垂直面相距1.5m的平行平面之间;预计有人的地面或表面;高出预计有人的最高表面2.5m的水平面。