民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
22.2 电磁环境卫生
22.2.1 建筑物与高压、超高压和特高压架空输电线路边导线之间应保持适当距离,电磁场强度和磁感应强度等不应超过表 22.2. 2的规定 。
22.2.2 电磁环境公众曝露控制限值不应超过表 22.2. 2 的规定。
22.2.2 电磁环境公众曝露控制限值不应超过表 22.2. 2 的规定。
表 22.2.2 电磁环境公众曝露控制限值

注: 1 频率 f 的单位为所在行中第一栏的单位;
2 0.1MHz~300GHz 频率,场量参数是任意连续 6min 内的方均根值;
3100kHz 以下频率,需同时限制电场强度和磁感应强度;100kHz 以上频率,在远区场,可以只限制电场强度或磁场强度,或等效平面波功率密度,在近区场,需同时限制电场强度和磁场强度;
4 架空输电线路下的耕地、园地、牧草场、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所,其频率为 50Hz 的电场强度限值为 10kV/m,且应给出警示和防护指示标志。
22.2.3 当公众曝露在多个频率的电场、磁场、电磁场中时,应满足下列要求:
1 在 1Hz~ 100kHz 之间,应满足下列关系式:
式中: Ei——频率 i 的电场强度 (V/m);
EL, i——表 22. 2. 2 中频率 i 的电场强度限值 (V/m);
B i ——频率 i 的磁感应强度 (µT);
BL, i——表 22.2.2 中频率i的磁感应强度限值(µT )。
2 在 0.1MHz~ 300GHz 之间,应满足下列关系式:
EL, i——表 22. 2. 2 中频率 i 的电场强度限值 (V/m);
B i ——频率 i 的磁感应强度 (µT);
BL, i——表 22.2.2 中频率i的磁感应强度限值(µT )。
2 在 0.1MHz~ 300GHz 之间,应满足下列关系式:

式中:Ej———频率j的电场强度(V/m);
EL, j ——表22.2.2中频率j的电场强度限值(V/m);
Bj——频率j的磁感应强度(uT);
BL, j——表22.2.2中频率j的磁感应强度限值(uT)。
条文说明
22.2.1《建筑电气工程电磁兼容技术规范》GB51204-2016规定了高压架空线路边导线与建筑物的距离,小于该间距时应做电磁环境评价。
22.2.3 本条款引自《电磁环境控制限值》GB8702-2014。