民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
21.8 接地
21.8.1 当线缆从建筑物外部进入建筑物时,电缆、光缆的金属护套、金属构件及金属保护导管应接地。
21.8.2 进线间、设备间、电信间应设置等电位接地端子箱(板)。每个配线柜(架)应采用两根不等长、其截面积不小于 6mm2 的绝缘铜导线敷设至等电位接地端子箱(板)。
21.8.3 综合布线系统应采用共用接地装置,当单独设置接地体时,接地电阻不应大于 4Ω。当接地系统中存在两个不同的接地网时,其接地电位差有效值不应大于1V 。
21.8.2 当连接导体的长度为干扰频率波长的1/4或奇数倍时,其阻抗为无穷大,相当于一根天线,可接收或辐射干扰信号,而采用两根不同长度的连接导体,可以避免其长度为干扰频率波长的1/4或奇数倍,为高频干扰信号提供一个低阻抗的泄放通道。
综合布线系统接地导线截面积可参考表76确定。
综合布线系统接地导线截面积可参考表76确定。
表76 接地导线选择表


目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:21.7 线缆选择和敷设
- 下一节:22 电磁兼容与电磁环境卫生
