民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
21.6 工作区设备
21.6.1 工作区信息插座的安装宜符合下列规定:
1 暗装在地面上的信息插座,应满足防水和抗压要求;
2 墙面或柱子上的信息插座底边距地面的高度宜为 0.3m;
3 设置工作台的场所,信息插座宜安装在工作台面以上 。
21.6.2 信息插座模块宜采用标准 86 系列面板,光纤模块安装底盒深度不应小于 60mm。
21.6.3 集合点 (CP)箱、多用户信息插座箱、用户单元信息配线箱应设置在建筑物的固定位置,安装在墙面或柱上时底边距地面的高度不宜小于 0.5m
21.6.4 每一个工作区至少应配置 2 个 220V/ 10A 带保护接地的单相交流电源插座。
21.6.2 项目前期施工预留预埋管均采用适合标准86系列面板安装的接线盒。光纤模块安装采用深底盒,以保证光纤的预留长度和弯曲半径。