民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
12.6 通用用电设备接地
12.6.1 插座应选择带有接地插孔的产品 。 当安装插座的接线盒为金属材质时,插座的接地插孔端子和金属接线盒应有可靠的电气连接。
12.6.2 移动式用电设备接地应符合下列规定:
1 由固定式电源或移动式发电机以TN系统供电时,移动式用电设备的外露可导电部分应与电源的接地系统有可靠的电气连接。
2 移动式用电设备的接地应符 合 固定式电气设备的接地要求。
3 移动式用电设备在下列情况下可不接地:
1 ) 移动式用电设备的自用发电设备直接放在同一金属支架上,发电机和用电设备的外露可导电部分之间有可靠的电气连接,且不供其他设备用电时;
2)不超过两台用电设备由专用的移动发电机供电,用电设备距移动式发电机不超过50m,且发电机和用电设备的外露可导电部分之间有可靠的电气连接时。
12.6.1 电源插座可以为小功率电器(包括移动式小型设备)提供电源,因携带式用电设备经常移动,导线绝缘易损坏或导线折断,一旦电线或设备绝缘损坏,会发生人员电击事故,因此插座应选择带有接地插孔的插座。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:12.5 接地装置
- 下一节:12.7 保护等电位联结
