民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
21.4 系统指标
21.4.1 综合布线系统对绞电缆布线信道器件的标称阻抗,对D级、E级、F级为 100Ω,A级、B级、C级可为100Ω或120Ω。对绞电缆基本电气特性应符合下列规定:
1 插入损耗运用在阻抗失配与高频时体现其特性;
2 信道每个线对中的两个导体之间的直流 (DC)环路电阻不平衡度对所有类别不应超过 3%;
3 电缆在所有的温度下应用时, D 类、E 类、 EA类、F 类、FA类信道每一导体最小载流量应为0.175A (DC);
4 布线系统在工作环境温度下, D 类、E 类、 EA类、F 类、FA类信道应支持任意导体之间 72V(DC)的工作电压;
5 布线系统在工作环境温度下, D 类、E 类、 EA类、F 类、FA类信道每个线对应支持承载 10W 的功率;
6 对绞电缆的性能指标参数应包括衰减、等电平远端串音 衰减、等电平远端串音衰减功率和、衰减远端串音比、衰减远端串音比功率和、藕合衰减、转移阻抗、不平衡衰减(近端)、近端串音功率和、外部串音(EA 、FA);
7 2m、5m对绞电缆跳线的指标参数值应包括回波损耗、近端串音。
21.4.2 对绞电缆连接器件基本电气特性应符合下列规定:
1 配线设备模块工作环境的温度要求为-10℃~+60℃;
2 应该具有唯一的标记或颜色;
3 连接器件支持导体为0.4mm~0.8mm线径的连接;
4 连接器件的插拔率大于或等于500次;
5 配线子系统一般采用RJ45模块通用插座进行端接,7/7A类布线系统采用非RJ45方式终接;
6 连接器件的性能指标参数应符合国家现行产品标准的要求。
21.4.3 对绞电缆布线系统永久链路、CP链路及信道的性能指标参数应包括回波损耗、插入损耗、近端串音、近端串音功率和、衰减近端串音比、衰减近端串音比功率和、衰减远端串音比、衰减远端串音比功率和、直流环路电阻、时延、时延偏差、外部近端串音功率和、外部远端串音比功率和等,性能指标参数应符合规定值的要求。
21.4.4 屏蔽布线系统电缆的对绞线对传输性能要求应符合本标准第21.4.3条规定,并应满足非平衡衰减、传输阻抗、耦合衰减及屏蔽衰减的要求。
21.4.5 光纤布线系统各等级(OF-300、OF-500、OF-2000)的光纤信道衰减值,应符合传输性能指标的要求。
21.4.6 综合布线系统的线缆结构、直径、材料、承受拉力、弯曲半径等产品技术指标应符合设计要求。
条文说明
21.4.1 对绞电缆性能指标与电缆的命名方式参照国际标准《用户建筑通用布线系统》ISO/IEC 1180 12010.4的相关内容。
布线系统电缆统一命名推荐的方法,使用XX/Y/ZZ编号表示。
XX表示电缆整体结构(U为非屏蔽、F为箔屏蔽、S为编织物屏蔽、SF为编织物+箔屏蔽),Y为线对屏蔽状况(U为非屏蔽、F为箱屏蔽),ZZ为线对状态(TP为2芯对绞线对、TQ为4芯对绞线对)。
按照此规定,电缆可以分为8种类型:U/UTP、F/UTP、U/FTP、SF/UTP、S/FTP、U/UTQ、U/FTQ及 S/FTQ。
21.4.2本条对对绞电缆连接器件基本电气特性作出规定。
第3款 导线直径在小于0.5mm或大于0.65mm,应考虑与连接器件的兼容性。
第3款 导线直径在小于0.5mm或大于0.65mm,应考虑与连接器件的兼容性。
第5款 对7类布线系统的插座采用非RJ45连接方式。插座连接方式应符合《电子设备连接器第7部分:8位非屏蔽非固定和固定连接器》IEC 60603-7的描述。插座使用插针1、2、3、4、5、6、7和8时,能够支持5/6/6A类布线应用,使用插针1、2、3’、4’、5’、6'、7和8时,能够支持7/7A类布线应用。
21.4.3 综合布线系统工程设计中,对于100Ω对绞电缆组成的永久链路或CP链路的各项指标值如下:
1 回波损耗(RL):在布线的两端均应符合回波损耗值的要求,布线系统永久链路的最小回波损耗值如表55所示。
表55 回波损耗(RL)值


2 布线系统永久链路的最大插入损耗(IL)值如表56所示。
表56 插入损耗(IL)值


3 线对与线对之间的近端串音(NEXT)在布线的两端均应符合NEXT值的要求,布线系统永久链路的近端串音值如表57所示。
表57 近端串音(NEXT)值


续表 57


注:① 为有CP点存在的永久链路指标4近端串音功率和( PS NEXT)值在布线的两端均应符合 PS NEXT值要求,布线系统永久链路的 PS NEXT值如表58所示
表58 近端串音功率和( PS NEXT)值


注:① 为有CP点存在的永久链路指标
5 线对与线对之间的衰减近端串音比(ACR-N),在布线的两端均应符合ACR-N值要求。永久链路的ACR-N值如表59所示。
5 线对与线对之间的衰减近端串音比(ACR-N),在布线的两端均应符合ACR-N值要求。永久链路的ACR-N值如表59所示。
表59 衰减近端串音比(ACR-N)值


注:① 为有CP点存在的永久链路指标。
6 布线系统永久链路的 PS ACR-M值如表60所示
表60 衰减近端串音比功率和( PS ACR-N)值


注:① 为有CP点存在的永久链路指标。
7 在布线的两端均应符合ACR-F值要求。永久链路的ACRF值如表61所示。
表61 衰减远端串音比(ACR-F)值


8 布线系统永久链路的 PS ACR-F值如表62所示。
表62 衰减远端串音比功率和( PS ACR-F)值


9 布线系统永久链路的直流环路电阻如表63所示。
表63 永久链路直流环路电阻


10 布线系统永久链路的最大传播时延如表64所示
表64 传播时延


11 布线系统永久链路的最大传播时延偏差如表65所示
表65 传播时延偏差


注:① 为0.9×0.045+3×0.00125计算结果;
② 为0.9×0.025+3×0.00125计算结果。
12 外部近端串音功率和( PS ANEXT)值在布线的两端均应符合 PS ANEXT值要求,布线系统永久链路的PS ANEXT值如表66所示。
表66 外部近端串音功率和( PS ANEXT)值


13 外部近端串音功率和平均( PS ANEXTavg)值在布线的两端均应符合 PS ANEXTavg值要求,布线系统永久链路的PS ANEXTavg值如表67所示表67 外部近端串音功率和平均( PS ANEXTaavg)值

14 外部ACRF功率和( PSAACR-F)在布线的两端均应符合 PS AACR-F值要求,布线系统永久链路的 PS AACR-F值如表68所示。
表68 外部ACRF功率和( PS AACR-F)值


15 外部ACR-F功率和平均( PS AACR-Favg)值在布线的两端均应符合 PS AACR-Favg值要求,布线系统永久链路的PS AACR-Favg值如表69所示。
表69 外部ACRF功率和平均( PS AACR-Favg)值


21.4.4 屏蔽布线系统电缆的对绞线对传输性能要求同表55~表69各表格的内容,电缆的屏蔽性能的指标参数应符合下列规定
1 非屏蔽布线信道中每个线对的TCL值如表70所示。
表70 非屏蔽布线信道横向转换损耗TCL


续表 70


注:① 若T℃L对应于一个频率的计算值大于40dB时,仍应满足4dB的最小要求
②对大于等于250MH时的参数仅供参考
2 非屏蔽布线信道两端等效横向转换损耗( EL TCTL)值见表71所示。
表71 非屏蔽布线信道两端等效横向转换损耗( ELTCTT)

3 屏蔽布线信道耦合衰减值如表72所示。
表72 屏蔽布线信道耦合衰减


注:① 如 ELTCTL大于40dB的频率计算值时,仍应满足40dB的最小要求。大于1000MHz时的参数,仅供参考。
21.4.5 光纤布线系统传输性能指标应符合下列表中的规定
1 各等级的光纤信道衰减限值如表73所示。
表73 信道衰减


注:光纤信道包括的所有连接器件的衰减合计不应大于1.5dB
2 各等级的光纤衰减限值如表74所示。
2 各等级的光纤衰减限值如表74所示。
表74 光纤衰减


3 多模光纤的最小模式带宽如表75所示。
表75 多模光纤模式带宽


注:使用《光纤 第2-10部分:产品规范 A1类多模光纤分规范》IEC/PAS607932-10规定的差分模式时延(DMD)确保有效的光发射带宽,过量的发射模式带宽的光纤可能不支持某些应用。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:21.3 系统配置
- 下一节:21.5 设备间及电信间
