民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
18.13 电梯和自动扶梯系统监控
18.13.1 电梯和自动扶梯宜采用自成体系专业监控系统进行监控,并纳入建筑设备监控系统。
18.13.2 当采用建筑设备监控系统对电梯和自动扶梯进行监测时,宜符合下列规定:
1 应监测电梯、自动扶梯的运行状态及故障报警;
2 当监控电梯群组运行时,电梯群宜分组、分时段控制;
3 宜累计每台电梯的运行时间。