民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
26.6 建筑物内配线设施
26.6.1 弱电间(电信间)或弱电竖井内可设置信息通信接入、综合布线、移动通信室内信号覆盖、数字无线对讲、信息网络、有线电视及卫星电视、广播、建筑设备管理、火灾自动报警、公共安全、弱电配套电源设备及局部等电位接地端子等设施,其管槽敷设的方式宜符合本标准第26. 1. 7 条的规定。
26.6.2 弱电间(电信间)或弱电竖井内设置涉及国家秘密、国家安全的信息设施时,涉密与非涉密信息设备机箱(柜)及线缆管槽之间应采取物理分隔和有效防护的屏蔽措施。涉密线缆应独立穿金属管或金属槽盒敷设,并可在弱电间(电信间)或弱电竖井外加设安全技术防范措施。
26.6.3 进线间、弱电间(电信间)或弱电竖井内可选用通用19in 标准网络及布线设备落地或挂墙机柜。
26.6.4 进线间、弱电间(电信间)、弱电竖井内配置布线系统设备或信息网络设施时,宜安放在通用19in 标准落地或挂墙机柜内,并符合下列规定:
1 落地或挂墙机柜的前门、后门(后板)及两侧板体应便于设备安装维护时可拆卸与开启;
2 落地机柜在室内居中安装且总宽度为800mm时,其前门与后门离墙净空不宜小于1000mm;当机柜总宽度为600mm时,其前门与后门净空不宜小于800mm;
3 落地机柜靠墙安放且外框总宽度为800mm时,其前门净空不宜小于1000mm;
4 落地或挂墙机柜靠墙安放且外框总宽度为600mm时,其前门净空不宜小于800mm;
5 挂墙机柜靠墙安放时,应采用螺栓固定,其柜底离地高度宜为1.0m~1.5m;
6 落地机柜安置在抗震设防地区时,应采用螺栓固定且采取防震措施;
7 弱电竖井内安置落地或挂墙机柜时,竖井内净尺寸深度应满足机柜前门开启的需求;当受竖井净空条件限制时,维护人员可在竖井外走道上操作,竖井内净尺寸深度宜不小于1.0m。
26.6.5 楼层弱电配线箱、分接箱和过路箱宜固定明装在弱电间(电信间)、弱电竖井内墙上,箱底距地高度宜为1.0m~1.5m。
26.6.6 当受建筑条件限制,楼层不宜设置弱电间或弱电竖井时,可采用墙体内嵌装楼层弱电配线箱、分接箱和过路箱的方式;配线箱或分接箱底边距地高度宜为0.5m或1.5m,过路箱底边距地高度宜为0.5m。
26.6.7 墙体内嵌装的楼层配线箱、分接箱和过路箱应具有防潮、防尘要求且加装锁具,箱体的防护等级不应低于IP54。
26.6.8 应选择标准规格尺寸的金属箱体。当选择非标准的配线箱、分接箱和过路箱时应采用金属钢板制作。
26.6.9 用户单元信息配线箱应根据用户信息点数量、引入线缆(含预留长度)、用户终端线缆数量、业务需求选用,并应符合下列规定:
1 用户单元信息配线箱安装位置,应便于光网络单元(ONU)光缆与设备电源线引入,并满足用户区域内移动终端设备无线信号覆盖的需求;
2 用户单元信息配线箱宜在用户区域室内侧墙上嵌装或安装在用户19in标准机柜上,其安置的位置宜靠近金属导管入户的引入侧;采用侧墙嵌装方式时,其箱体底边距地高度宜为300mm;
3 在用户单元信息配线箱附近水平150mm处,宜预埋1个单相交流220V/10A电源接线盒,并将电源线穿管暗敷设引至配线箱内电源插座上。信息配线箱的电源也可直接从用户配电箱接至箱内电源插座。
26.6.10 楼层信息出线盒宜采用暗装方式,盒体底边距地宜为300mm,并与附近暗装电源插座安装高度相同。
26.6.11 楼层管线在吊顶内敷设时,过路盒宜敷设在吊顶内且盒口朝下;当楼层管线埋地敷设时,过路盒安装于墙上,底边距地宜为300mm。
条文说明
26.6.3 进线间、(电信间)或弱电竖井内可选用通用19英寸标准网络及布线设备落地或挂墙机柜,其机柜规格尺寸可参见表86和表87。
表86 通用19英寸标准网络及布线设备机柜(单位:mm)

续表 86


续表 86

注:1 表中机柜有效使用高度可参照《电子设备机械结构 482.6mm(19in)系列机械结构尺寸 第3-100部分:面板、插箱、机箱、机架和机柜的基本尺寸》GB/T 19520.16-2015/IEC60297-3-100标准中推荐200mm作为高度模数增量(2×200=9U)的要求;
2 表中机柜总宽度800mm和600mm时,分别为机房机柜和弱电间或竖井机柜内配置网络设备及布线设备时首选规格尺寸;
3 表中机柜总深度可参照《电子设备机械结构 482.6mm(19in)系列机械结构尺寸 第3-100部分:面板、插箱、机箱、机架和机柜的基本尺寸》GB/T 19520.16-2015或IEC60297-3-100标准(即优先推荐200mm作为高度模数增量);
3 表中机柜总深度可参照《电子设备机械结构 482.6mm(19in)系列机械结构尺寸 第3-100部分:面板、插箱、机箱、机架和机柜的基本尺寸》GB/T 19520.16-2015或IEC60297-3-100标准(即优先推荐200mm作为高度模数增量);
4 表中符号U为高度方向进制,1U=44.45mm;
5 表中机柜用于环境较恶劣、灰尘较多的场所时,前门宜采用透明钢化玻璃门或无孔钢质平板门;
6 表中机柜的后门,侧板等板金材料应采用厚度不小于1.2mm的冷轧钢板,并做喷塑处理;
7 表中机柜内应配置PDU电源插座设备,并应在机柜顶部预留风扇配置的位置;
6 表中机柜的后门,侧板等板金材料应采用厚度不小于1.2mm的冷轧钢板,并做喷塑处理;
7 表中机柜内应配置PDU电源插座设备,并应在机柜顶部预留风扇配置的位置;
8 表中机柜外框总高度规格尺寸不包含机柜脚轮高度;配置脚轮时,其高度为72mm。
表87 通用挂墙式19英寸标准网络及布线设备机柜(单位:mm)

续表 87


续表 87

注:1 表中机柜的后门,侧板等板金材料应采用厚度不小于1.2mm的冷轧钢板并做喷塑处理;
2 表中符号U为高度方向进制,1U=4.45mm;
3 表中挂墙式机柜前门宜釆用透明钢化玻璃门且加设锁具,其侧板(两侧)可拆卸开启;
4 表中机柜内应配置PDU电源插座设备,并应在机柜顶部预留风扇配置的位置;
5 表中机柜静态荷载不应小于30kg。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:26.5 建筑物内配线管网
- 下一节:附录A 民用建筑中各类建筑物的主要用电负荷分级
