民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
18.7.3 为使阀位定位准确和工作稳定,注意在设计时选取的电动执行器应带信号反馈。
18.7 现场仪表的选择
18.7.1 现场检测仪表的选择应符合下列规定:
1 检测仪表的测量精度应满足被测参数的量程以及被测参数测量通道的精度。
2 检测仪表的精度等级应选择比要求的被测参数测量精度至少高一个精度等级。
3 A/D转换电路宜根据测量精度要求选择12位或16位的AI模块。
4 检测仪表的响应时间应满足测量通道对采样时间的要求。
5 在满足现场检测仪表测量范围的情况下,宜使现场检测仪表的量程最小,以减小现场检测仪表测量的绝对误差。
6 温度检测仪表的量程应为测点工作温度变化范围的1.2倍~1.5倍,管道内温度传感器热响应时间不应大于25s,当在室内或室外安装时,热响应时间不应大于150s
7 仅用于一般温度测量的温度传感器,宜采用二线制的分度号为Pt100的B级精度;当参数参与自动控制和经济核算时,宜采用三线制的分度号为Pt100的A级精度。
8 湿度检测仪表应安装在附近没有热源、水滴且空气流通,能反映被测房间或风道空气状态的位置,其响应时间不应大于150s,在测量范围为0~100%RH时,检测仪表精度宜选择在2%~5%。
9 测量稳定的压力时,正常工作压力值应在压力检测仪表测量范围上限值的1/3~2/3,测量脉动压力时,正常工作压力值应在检测仪表测量范围上限值的1/3~1/2。
10 流量检测仪表量程应为系统最大流量的1.2倍~1.3倍,且应耐受管道介质最大压力,并具有瞬态输出;流量检测仪表的安装部位,应满足上游10D(管径)、下游5D的直管段要求。当采用电磁流量计、涡轮流量计时,其精度宜为1.5%。
11 液位检测仪表宜使正常工作液位处于仪表满量程的50%。
12 成分检测仪表的量程应按检测气体及其浓度进行选择,一氧化碳气体浓度宜按0~300×10-6或0~500×10-6;二氧化碳气体浓度0~2000×10-6或0~10000×10-6。
13 风量检测仪表宜采用皮托管风量测量装置,其测量的风范围宜为2m/s~16m/s,测量精度不应小于5%。
13 风量检测仪表宜采用皮托管风量测量装置,其测量的风范围宜为2m/s~16m/s,测量精度不应小于5%。
14 当以安全保护和设备状态监视为使用目的时,宜选择开关量信号输出的检测仪表,不宜使用模拟量信号输出的检测仪表。
18.7.2 调节阀和风阀的选择应符合下列规定:
1 水管道的两通阀宜选择等百分比流量特性;
2 蒸汽两通阀,当压力损失比大于或等于0.6时,宜选用线性流量特性;小于0.6时,宜选用等百分比流量特性;
3 空调系统宜选择多叶对开型风阀,风阀面积由风管尺寸决定,并应根据风阀面积选择风阀执行器,执行器扭矩应能可靠关闭风阀;风阀面积过大时,可选多台执行器并联工作。
18.7.3 执行器宜选用电动执行器,其输出的力或扭矩应使阀门或风阀在最大流体压力时可靠开启和闭合。
条文说明
18.7.1 为满足控制过程的要求,传感器的选择本应同时考虑静态参数和动态参数。但考虑到建筑设备监控系统处理的控制过程响应时间通常比传感器响应时间大得多,本条中只提出影响最大的两项静态参数指标:精度和量程。测量(或传感器)精度必须高于要求的过程控制精度1个等级已为大家熟知,而测量精度同时取决于传感器精度和合适的量程这一点,却容易被忽略。
18.7.2 调节阀理想流量特性的选择是基于改善调节系统品质而确定的,即以调节阀的流量特性去补偿狭义控制过程的非线性特性,从而使广义控制过程近似为线性特性。
被测参数测量通道包括检测仪表及I/O模块内的A/D转换电路。被测参数测量通道各环节的不确定度经误差综合后,测量通道总的不确定度应小于被测参数测量精度所允许的不确定度。模拟检测仪表通常包括传感器、转换器及变送器几个环节,对传感器输出的小信号进行放大和参数变换的转换器,既可以与传感器制作在同一现场检测仪表内,也可以脱离传感器而制作在同测量通道的I/O模块内;当模拟检测仪表输出信号需要远传时,该检测仪表应包括变送器。智能传感器是由传感器、转换器、 AD转换电路、微处理器及其附属器件组成的一体化现场检测仪表,微处理器可对A/D转换电路输出的数字化的被测参数进行线性化、温度压力补偿、零点漂移校正、系统误差校正等数字处理。智能传感器应有以太网或现场总线通信接口。通常,被测参数量程选择为该被测参数工作范围的120%~150%,而被测参数测量通道的检测仪表或I/O模块内的A/D转换电路应设置有硬件调整量程的装置。
在建筑设备监控系统中,常见的需要测量的脉动压力有泵、压缩机和风机等出口处的压力。
在建筑设备监控系统中,常见的需要测量的脉动压力有泵、压缩机和风机等出口处的压力。
18.7.3 为使阀位定位准确和工作稳定,注意在设计时选取的电动执行器应带信号反馈。
目录
返回
上节
下节
条文说明