民用建筑电气设计标准 GB51348-2019

图34 建筑设备监控系统网络系统结构(一)

图35 建筑设备监控系统网络系统结构(二)
18.2 建筑设备监控系统网络结构
18.2.1 建筑设备监控系统,宜采用分布式系统和多层次的网络结构。并应根据系统的规模、功能要求及选用产品的特点,采用三层、两层或单层的网络结构,但不同网络结构均应满足分布式系统集中监视操作和分散采集控制的原则。
大型系统宜采用三层或两层的网络结构,三层网络结构由管理、控制、现场三个网络层构成,中、小型系统宜采用两层或单层的网络结构。各网络层应符合下列规定:
1 管理网络层应完成系统集中监控和各子系统的功能集成;
1 管理网络层应完成系统集中监控和各子系统的功能集成;
2 控制网络层应完成建筑设备的自动控制;
3 现场网络层应完成末端设备控制和现场仪表的信息采集和处理。
18.2.2 用于网络互联的通信接口设备,应根据各层不同情况,以ISO/OSI开放式系统互联模型为参照体系,合理选择中继器、网桥、路由器、网关等互联通信接口设备。
18.2.2 用于网络互联的通信接口设备,应根据各层不同情况,以ISO/OSI开放式系统互联模型为参照体系,合理选择中继器、网桥、路由器、网关等互联通信接口设备。
条文说明
18.2.1 目前,BAS的系统结构仍以集散型计算机控制系统(DCS)结构为主。DCS的通信网络为多层结构,其中分为三层,即管理网络层、控制网络层、现场设备层,并与Web商业活动结合在一起的系统,预计在今后若干年仍将占主导地位分布控制系统的主旨是监督、管理和操作集中,控制分散(即危险分散)。由此看来,控制网络层并非必不可少的。目前很多厂家(特别是一些国内厂家)的产品已经只包括管理网络层和现场设备层,网络结构层次的减少可降低造价并简化设计、安装和管理。
在图34和图35中给出了两种(并不是只有这两种)常用的建筑设备监控系统网络系统结构图。在图34中,控制网络层采

图34 建筑设备监控系统网络系统结构(一)
用自行布线的控制总线拓扑结构;在图35中,控制网络层采用以太组网方式,并通常使用建筑物的综合布线系统组网。

图35 建筑设备监控系统网络系统结构(二)
在图34和图35中,各方框在竖直方向的外部连线为连接至本层网络的多数据双向一对多电缆或光缆,各方框在水平方向的外部连线为单参数单向一对一电缆。由于各方框的一对一电缆均用于连接模入、模出、开入、开出器件,各方框与上述器件的连接方式也相同,因此,为简洁图面,仅在图的右下角绘制出其中个方框与上述器件的连接方式,其余的方框只绘出一对一电缆与该方框的连接部分,不再完整绘出其全部连接方式。
18.2.2 如前所述,DCS的通信网络通常采用多层次的结构各个层次网络之间,甚至同层次网络之间,往往在地域上比较分散且可能不是相同结构的,因此需要用网络接口设备把它们互联起来。网络接口设备通常包括四种,即中继器、网桥、路由器和网关。
网络互联从通信模型的角度也可分为几个层次,在不同的协议层互联就必须选择不同层次的互联设备:中继器通过复制位信号延伸网段长度,中继器仅在网络的物理层起作用,通过中继器连接在一起的两个网段实际上是一个网段;网桥是存储转发设备,用来在数据链路层次上连接同一类型的局域网,可在局域网之间存储或转发数据帧;路由器工作在物理层、数据链路层和网络层,网络层使用路由器在不同网络间存储转发分组信号;在传输层及传输层以上,使用网关进行协议转换,提供更高层次的接口,用以实现不同通信协议的网络之间,包括使用不同网络操作系统的网络之间的互联。
