7.4 总控阀、充装阀、平衡阀、检修阀超压试验
试验装置与7.2相同。将阀门入口与液压供给系统相连接,充压排净阀体内空气后,封闭所有出口,继续缓慢升压至试验压力,保压5min后泄压,检查阀门阀体有无破裂。