民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
15.7 IP接入分配网
15.7.1 民用建筑有线电视系统可采用IP接入分配网,系统的接入点至用户配线箱/家居配线箱应采用光信号传输,用户配线箱/家居配线箱至用户终端设备可采用光信号或电信号传输。
15.7.2 IP接入分配网应采用光纤到户(FTTH)和光缆、同轴电缆、对绞电缆或无线到用户终端设备的传输和分配方式。
15.7.3 光纤到公共建筑用户配线箱的设计应符合本标准第21章和现行国家标准 《综合布线系统工程设计规范 》GB 50311的相关规定。
15.7.4 光纤到住宅建筑家居配线箱的设计应符合现行国家标准《有线电视网络工程设计标准》GB/ T 50200和《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB 50846的相关规定。
15.7.1 光纤到户的户可以是公共建筑里的一个用户单元,也可以是住宅建筑里的一个住户,目前还不是指一个用户终端设备(光纤到桌面)。用户配线箱对于住宅就是家居配线箱。
光纤到户(FTTH)是为了给用户提供高速双向的业务服务,下行信号除了传递模拟和数字有线广播电视信号,还应传递互联网、物联网、云端的信号;上行信号除了电视节目点播等,还可传输其他语音、图像、视频、数字等信号。
目前供用户选择上互联网、物联网、云端的运营商很多,有线广播电视网络只是其中的一种,用户可以选择有线广播电视的HFC或IP网络上网。如果用户选择了其他运营商光纤到户的上网形式,那么有线电视系统HFC的一个光节点端口可接200个用户终端。
《有线电视网络工程设计标准》GB/T50200-2018给出了有线广播电视IP组网的形式:
1)当FTTH必须利用承载HFC平台HFC下行光信号的一芯光纤实现入户时,系统应采用单纤三波长波分复用方式构建(图31)。采用单纤三波长波分复用方186式时,应考虑光信号的受激拉曼散射(SRSC)效应对传输性能的影响。
1)当FTTH必须利用承载HFC平台HFC下行光信号的一芯光纤实现入户时,系统应采用单纤三波长波分复用方式构建(图31)。采用单纤三波长波分复用方186式时,应考虑光信号的受激拉曼散射(SRSC)效应对传输性能的影响。

图31 单纤三波长FTTH结构
注:λ3波长范围为1540nm~1560mm,用于传输下行的 CATV RF光信号。
2)EPON和GPON均应采用单芯光纤同时传送上行、下行光信号,其中上行光工作波长应为1260nm~1360nm,下行光工作波长应为1480nm~1500nm(图32)。
2)EPON和GPON均应采用单芯光纤同时传送上行、下行光信号,其中上行光工作波长应为1260nm~1360nm,下行光工作波长应为1480nm~1500nm(图32)。

图32 双纤FTTH结构
注:λ1为下行波长,λ2为上行波长;另外一根光纤用于传输下行的A平台模拟调制的 CATV RF光信号
光纤到户可提供广播电视类、互动电视类、网络服务业务互联网接入业务类、互联网数据传送增值业务类、多媒体通信类、媒体内容服务类等,可提供视音频接口、多媒体通信接口、语音接口、以太网接口、无线网络等。
光纤到户可提供广播电视类、互动电视类、网络服务业务互联网接入业务类、互联网数据传送增值业务类、多媒体通信类、媒体内容服务类等,可提供视音频接口、多媒体通信接口、语音接口、以太网接口、无线网络等。
15.7.2 光纤到户作为“宽带中国”国家基础建设,已在《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB508462012里规定为强制性条文。用户配线箱/家居配线箱至用户终端设备根据其特性不同,选用的传输方式和传输线缆也有所不同如连接电视可选用电缆,接电脑可选用电缆或光缆,接移动终端可选用无线等。