民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
15.2 有线电视系统设计原则
15.2.1 民用建筑有线电视系统应由自设前端或分配网络的接入点开始设计,并应明确下列主要技术条件和要求:
1 系统的组网形式;
2 有线电视信号接入点接口的技术参数;
3 用户终端的分布位置、数量及功能需求。
15.2.2 自设前端的民用建筑有线电视系统,宜将当地有线电视信号接至自设前端,设计时除应符合本标准第15.2.1条规定外,还应明确下列主要条件和技术要求:
1 自设前端时各类自设节目信号源的数量、类别;
2 卫星电视接收天线设置点周围的地形,以及干扰源状况等。
15.2.4 当利用有线电视系统传播自设卫星电视接收信号、自设节目源信号时,有线电视频道配置宜符合下列规定:
1 保持当地有线电视原传输频道直播;
2 强场强信号转换为避开当地有线电视开路频道播出;
3 选择受环境电磁场干扰小的频道播出。
15.2.5 有线电视系统应根据系统的组网形式、用户终端的分布、数量设计接入点,接入点宜设置在用户终端密集区的中心位置。
15.2.6 有线电视系统可根据用户选择的业务类型,提供相应的用户终端信息接口。
1 系统的组网形式;
15.2.3 有线电视系统波段划分应符合表 15.2.3的规定。

15.2.1 有线电视系统组成形式在现行国家标准《有线电视网络工程设计标准》GB/T50200里有描述。
有线电视网络可由干线网、城域干线网和接入分配网构成。干线网是连接两个以上城市有线电视网络前端的大容量光传输网络。干线网可分国家干线网和省干线网两类。
城域干线网是城市有线电视网络中,连接前端和所有分前端的网络(针对HFC);或者连接所有核心节点、汇聚节点和接入节点的网络(针对IP)。
接入分配网是城市有线电视网络中连接城域干线网边缘设备和用户终端(或者用户家庭网络网关)的网络。
有线电视系统组网可由三种技术体系构成:光纤/同轴电缆混合网(HFC)体系、数字基带传输交换(IP)体系、HFC和数字基带传输交换的叠加或融合(混合体系)体系。三种体系架构的应用由当地有线广播电视系统管理部门确定,设计人员应根据当地有线电视组网的形式进行设计。
目前全国各地区有线电视系统组网入户的现状如下:
1 同轴电缆入户,HFC电口(CATVRF接口)接电视;或增加机顶盒(Cable Modem)可接提供HFC电口(CATV RF)接电视,提供IP电口(10/100Base-T接口RJ45)接电脑。
国内绝大多数有线网络运营商采用此种做法。
2 同轴电缆十对绞电缆入户,同轴电缆提供HFC电口(CATVRF)接电视;对绞电缆提供IP电口(10/100Base-T接口RJ45)接电脑。国内少量有线网络运营商采用此种做法。
3 光纤入户,目前国内少量有线网络运营商在特定试点小区采用,技术体制可分以下三种:
1)HFC光口(含Cable Modem)+EoC光口(以太网封装数据业务);
2)HFC光口(不含Cable Modem)+EPON光口(以太网封装数据业务);
3)HFC光口(不含Cable Modem)+GPON光口(ATM/GEM封装数据业务)。
双向传输已成为有线电视传输网络的主流,根据我国目前有线电视系统的构成形式,光纤/同轴电缆混合网(HFC)仍是较为理想的有线电视传输网络。三网融合后可通过IP组网形式,实现光纤到户和光纤到用户终端设备。目前已能通过IP组网和EoC组网实现光纤到户,光纤到用户终端设备还需配置相应的产品或光电转换装置。
由于有线电视网络有三种形式,所以设计人员在做设计时,首先要明确系统的组网形式,组网形式不同,接入点接口的技术参数也不同。当设计人员明确有线电视组网络形式后,没有自设前端的民用建筑,有线电视系统宜从建设用地红线内当地有线广播电视信号接入点开始做设计。系统的接入点应由有线广播电视系统管理部门确定。当建筑物及建筑群规模大,速率要求高时,建设用地红线内接入点数量及要求宜与当地有线广播电视系统管理部门商定,有可能会设置分前端(当地有线广播电视系统的分前端,不是民用建筑的自设前端)。当建设用地红线内设置分前端时,系统可从分前端开始做设计。
光缆的芯数应根据用户业务类型、数量及需求配置,分前端至光交接箱的光缆一般不少于8芯光纤;光交接箱至每个光节点的光缆一般为4芯~8芯光纤,超过100个用户终端的建筑物与建筑群,光交接箱至光节点的光缆一般不少于8芯光纤。
15.2.2 自设前端的民用建筑有线电视系统信号可包括当地有线广播电视网络提供的节目、自设卫星接收节目和自设节目。根据建设方的要求,设计人员可将自设卫星接收节目和自设节目信号与当地有线广播电视信号进行混合后传输。设计内容包括自设前端和建筑物及建筑群内有线电视接入分配网。
卫星接收节目和自设节目的设置由建设方提出要求。
15.2.3 下行模拟电视频道配置、波段划分可参见现行行业标准《有线电视广播系统技术规范》GY/T106的有关规定;下行数字电视频道配置可参见现行国家标准《有线电视网络工程设计标准》GB/T50200的有关规定。
15.2.4 当建设方要求自设卫星电视接收信号或自设节目源信号(包括两种信号源同时设置)时,增设的频道不应占用或改变当地有线广播电视选定的频道。
场强值的实测数据与理论计算数值有差异,取自实测数据相对准确。有线电视和卫星电视接收信号场强值,宜取自实测数据。
15.2.5 对于采用HFC组网的有线电视系统,接入点可设在建设红线里的分前端、光分配(光交接箱)或光节点处;对于采用IP组网的有线电视系统,接入点可设在建设红线里的汇聚节点或接入节点(光交接箱)处。
对于建筑群或超高层建筑,当用户终端设置区域有密有疏时,接入点宜设计在靠近用户终端集中区域,而不是设计在建筑群或超高层建筑的几何中心。如办公建筑、体育建筑、商店建筑有线电视的用户终端相对较少,住宅建筑、旅馆建筑有线电视的用户终端相对较多。
15.2.6 用户终端在本章节里为连接用户终端设备(电视机、电脑、电话等)的机顶盒。当电视机、电脑具备机顶盒功能时,用户终端即为电视机、电脑。
用户终端可提供视频CATVRF接口、多媒体通信接口、语音接口、以太网接口、无线网络等。用户终端一般由当地有线广播电视网络管理部门提供。
用户终端设备为用户直接操作使用的终端固定设备或移动设备,如电视、电脑、电话、手机、移动终端等。