民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
14.6 停车库(场)管理系统
14.6.1 有车辆进出控制及收费管理要求的停车库(场)宜设置停车库(场)管理系统。
14.6.2 系统应根据用户的实际需求,合理配置下列功能:
1 入口处车辆统计与车位显示、出口处收费显示;
2 出入口电动栏杆机(道闸)自动控制;
3 车辆出入检测与读卡识别;
4 自动计时、计费与收费;
5 出入口及场内通道行车指示;
6 车位引导与调度控制;
7 消防疏散联动、紧急报警、对讲;
8 视频监控;
9 车牌视频识别免取卡出入管理;
10 智能反向寻车;
11 多个出入口的联网与综合管理;
12 分层(区)的车辆统计与车位状况显示;
13 停车场(库)分层(区)的车辆查询、自助缴费终端。
14.6.3 可根据管理需要,采用编码凭证、车牌识别或读卡器方式对出入车辆进行管理。当功能暂不明确时宜采用综合管理方式。
14.6.4 停车库(场)的入口区应设置出票读卡机、视频识别摄像机,出口区应设置验票读卡机、视频识别摄像机。停车库(场)的收费管理室宜设置在出口区域。
14.6.5 读卡器宜与出票(卡)机和验票(卡)机合放在一起,安装在车辆出入口安全岛上,距电动栏杆机距离不宜小于2.2m,距地面高度宜为1.0m~1.4m 。
14.6.6 停车库(场)内所设置的视频监控或入侵报警系统,除在收费管理室控制外,还应在安防监控中心进行集中管理、联网监控。视频识别摄像机宜安装在读卡器前方位置,摄像机距地面高度宜为1.0m~2.0m,距读卡器的距离宜为2.5m~3.5m。
14.6.7 电动栏杆机识读控制宜采用蓝牙通信技术或采用视频识别技术,有一卡通要求时应与一卡通系统联网设计。
14.6.8 停车库(场)管理系统应具备先进、灵活、高效等特点,可利用免取卡、临时卡、计次卡、储值卡等实行全自动管理。
14.6.9 车辆检测地感线圈宜为防水密封感应线圈,其他线路不得与地感线圈相交,并应与其保持不少于0.5m的距离。
14.6.10 自动收费管理系统可根据管理模式,采用出口处收费、服务台收费或自助缴费等形式。交费后在规定时间内,在出口直接通过车牌识别或验卡放行。并应具有违规识读、手动开闸等非法操作行为的记录和报警功能。
14.6.11 停车库(场)管理系统应自成网络、独立运行,也可与安防综合管理系统联网。
14.6.12 停车库(场)管理系统应与火灾自动报警系统联动,在火灾等紧急情况下联动打开电动栏杆机。
14.6.2 停车库(场)管理系统的设计应基于停车库(场)的建筑布局、投资和对系统需求分析。本条所列功能可根据实际需要灵活配置,形成适当的停车库(场)管理系统。
14.6.8 对于较大型、管理复杂的停车库(场)来说,管理的便捷、灵活、有效非常重要。分散收费、视频识别、反向寻车、联网管理等,都是系统便捷、灵活、有效的体现。