民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
14.4 出入口控制系统
14.4.1 出入口控制系统的设计应符合下列规定:
1 根据系统功能要求、出入权限、出入时间段、通行流量等因素,确定系统设备配置;
2 重要通道、重要部位宜设置出入口控制装置;
3 系统应具有对强行开门、长时间不关门、通信中断、设备故障等非正常情况,实时报警功能;
4 系统从识读至执行机构动作的响应时间不应大于2s;现场事件信息传送至出入口管理主机的响应时间不应大于5s。
14.4.2 出入口控制系统宜由前端识读装置与执行机构、传输单元、处理与控制设备以及相应的系统软件组成,具有放行、拒绝、记录、报警基本功能。
14.4.3 疏散通道上设置的出入口控制装置必须与火灾自动报警系统联动,在火灾或紧急疏散状态下,出入口控制装置应处于开启状态。
14.4.4 系统前端识读装置与执行机构,应保证操作的有效性和可靠性,宜具有防尾随、防返传措施。
14.4.5 出入口可设定不同的出入权限。系统应对设防区域的位置、通行对象及通行时间等进行实时控制。
14.4.6 单门出入口控制器应安装在该出入口对应的受控区内;多门出入口控制器应安装在同级别受控区或高级别受控区内。识读设备应安装在出入口附近便于目标的识读操作,安装高度距地宜为1.4m 。
14.4.7 识读设备与出入口控制器之间宜采用屏蔽对绞电缆,出入口控制器之间的通信总线最小截面积不应小于1.0m㎡;多芯电缆的单芯最小截面积不应小于0.50m㎡。
14.4.8 系统管理主机宜对系统中的有关信息自动记录、打印、存储,并有防篡改和防销毁等措施。
14.4.9 当系统管理主机发生故障或通信线路故障时,出入口控制器应能独立工作。重要场合出入口控制器应配置UPS,当正常电源失去时,应保证系统连续工作不少于48h,并保证密钥信息及记录信息记忆一年不丢失。
14.4.10 系统宜独立组网运行,并宜具有与入侵报警系统、视频监控系统联动的功能。
14.4.11 当与一卡通联合设置时,应保证出入口控制系统的安全性要求。
14.4.12 根据需要可在重要出入口处设置行李或包裹检查、金属探测、爆炸物探测等防爆安全检查设备。
14.4.1 出入口控制系统一般还被通俗地称为“门禁系统”,但从字面上看门禁系统不能全面表述出入口控制系统的内涵。把出入口控制系统看成仅是对目标人员通过受控门的管控是不全面的,起码还应该包括对物品流动的管控。同样,仅对出入目标实施放行与拒绝操作而无事件记录及报警功能的系统,也是达不到安防管理要求的。
14.4.3 本条为强制性条文。在安全技术防范系统中与消防紧急疏散系统联系最为紧密的就是出入口控制系统,其强调的是对空间的隔离,以保证管理安全(Security),而消防紧急疏散强调的是快速逃离,以保证人身安全(Safety)。所以在人身安全优先的原则指导下,出入口控制系统的设计必须满足消防紧急疏散的需求,即安装在疏散通道上的出入口控制点及控制措施必须与消防联动,以保证在紧急情况下,人员能不使用钥匙、不经过识读判别,迅速安全地通过。
【技术要点】
火灾自动报警系统输出的信号通常为无源干接点信号,出入口控制系统与其联动一般通过两种方式来实现:
第一,对出入口控制系统控制的电控锁直接断电方式。火灾自动报警系统可直接外接继电器实现对出入口控制系统的电控锁电源进行控制,即继电器的常开触点控制220V电源通断,当发生火灾报警时继电器会及时动作,强行对出入口控制系统电控锁电源进行断电控制(市电及后备电源),以使系统断电时指定的门能够自动打开。
第二,出入口控制系统逻辑判断联动(间接联动)。火灾自动报警系统的报警信号与出入口控制器上的联动扩展端口直接沟通,这种方式可以实现包括消防报警信号输入、玻璃破碎器报警信号输入等输入功能,以及声光报警器信号输出、强制电锁动作输出等功能。当发生火灾时,出入口控制器会接受火灾自动报警系统以继电器干触点方式传输过来的消防报警信号(消防系统主动发送信号,出入口控制系统被动接收并执行控制),从而按预定的联动命令去控制指定的电锁自动打开或关闭,以方便人员正常疏散,达到逃生目的,同时关闭某些门以阻隔烟火蔓延。
【实施与检查】
实施:在设计出入口控制系统时,初步设计说明和施工图设计首页或系统图应注明哪些出入口控制系统需要与火灾自动报警系统联动、联动要求及联动方式。
检查:在审核设计出入口控制系统时,应检查设计说明、首页说明及系统图,是否注明或表明了出入口控制系统与火灾自动报警的联动。
14.4.6 同级别受控区是指它们对目标的授权是一致的,高级别受控区是指能进入其中的目标一定能进入比其级别低的受控区,反之则不然。当电控锁的连接线必须离开本受控区、同级别受控区、高级别受控区敷设时,有可能成为被攻击的薄弱环节,须加以防护。若想提高安全性和可靠性,尽量采用联网控制的单门出入口控制器,若采用多门出入口控制器,则应安装在高级别受控区内并做好连接线的防护。
14.4.10 出入口控制系统的独立运行和联动正是该系统的重要特征之一。独立性强调了系统不依赖于其他系统的好坏而能可靠工作;联动性强调紧急疏散及资源的合理利用,一方面保证安全疏散,另一方面提高处警效率。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:14.3 视频监控系统
- 下一节:14.5 电子巡查系统
