民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
19.4 网络系统物理设计
19.4.1 网络连接部件应包括网络适配器(网卡)、交换机(集线器)和路由器。
19.4.2 网络适配器的选择应与计算机接口类型相匹配,并应与网络体系结构相适应。
19.4.3 网络交换机的类型应与网络结构类型相适应。在满足端口数量要求的前提下,大中型规模的局域网应采用可管理式网络交换机。
19.4.4 网络交换机的设置,应根据网络中数据的流量需求和网络应用需求确定,并应符合下列规定:
1 核心层交换机应采用高速、高带宽、支持不同网络协议和容错结构的多层交换机;大中型局域网宜采用机箱式可扩展的多功能主干交换机。核心层交换机应设置在建筑物的信息网络机房内。核心交换机宜单独安装在一个网络机柜中,并留有足够的扩展空间。
2 汇聚层交换机应采用支持链路聚合、 VLAN 路由等功能,并具有高速上连端口的支持第二层网络协议的交换机,或根据需求采用支持第三层网络协议的交换机 。 汇聚层设备应设置在楼层弱电间或相应建筑物内的设备间内,与核心交换机的间距应符合综合布线系统的传输距离要求 。
3 接入层交换机宜采用支持 VLAN 划分等功能的独立式或可堆叠的可网管式交换机,宜采用第二层交换机。在设计阶段,交换机端口宜以 24 口为基本模数计算所需交换机台数。
4 在有供电需求的 IP 电话机、无线 AP 等 IP 终端接入的情况下,应选用支持 PoE 功能的网络交换机。
5 接入层可采用有线和无线两种方式。在用户经常移动的区域或流动用户多的公共区域宜采用无线 AP。选用的无线网络设备应符合无线局域网协议标准 IEEE 802. 11 的规定 。 且网络覆盖半径应满足所采用设备关于无线网技术的要求 。采用有线方式时,交换机与终端设备的距离应满足综合布线系统传输距离的要求 。
19.4.5 在 TCP/ IP 协议网络中,所有网络设备应支持 IPv4 /IPv6 双协议 。
19.4.6 交换机链路设计应符合下列规定:
1 汇聚层与接入层交换机之间宜采用单链路或冗余链路连接;
2 在容错冗余网络结构中,核心层与汇聚层、汇聚层与接入层交换机之间应采用冗余链路连接 。
19.4.7 当具有下列情况时,应采用路由器或第三层交换机:
1 局域网与广域网的连接;
2 两个及以上局域网间的连接;
3 有多个子网的局域网中,需要提供较高安全性和遏制广播风暴时 。
19.4.8 当局域网与广域网相连时,宜采用支持多协议的路由器 。
19.4.9 网络介质的选择应根据网络的体系结构、数据流量、安全级别、 覆盖距离和经济性等方面因素综合确定,并应符合下列规定:
1 对数据安全性和抗干扰性要求不高时,接入层宜采用非屏蔽对绞电缆 UTP ;对数据安全性和抗干扰性要求较高时,宜采用屏蔽对绞电缆 STP 或光缆;
2 在长距离传输的网络中应采用光缆;
3 接入层至汇聚层、汇聚层至核心层应采用光缆 。
19.4.1 路由器的主要作用是在网络层(第3层)上将若干个LAN连接到主干网上,如局域网与广域网的连接,局域网中不同子网的连接。
路由器与交换机相比,交换机比路由器的运行速率更高、价格更便宜。使用交换机虽然可以消除许多子网,建立一个托管所有计算机的统一网络,但是当工作站生成广播时,广播消息会传遍由交换机连接的整个网络,浪费大量的带宽。用路由器连接的多个子网可将广播消息限制在各个子网中,而且路由器还提供了很好的安全性,因为它使信息只能传输给单个子网。为此,导致了两种新技术的诞生:一是虚拟局域网(VLAN)技术,二是第3层交换机(使用路由器技术与交换机技术相结合的产物),在局域网中使用了有第3层交换功能的交换机时可不再使用路由器。
传统的网络连接部件还有中继器和网桥。由于集线器已经取代了中继器,交换机比网桥有更高的性价比,因此现在的局域网中已基本上不再使用中继器和网桥,但在无线网络中仍常用无线网桥连接两个网段。
交换机目前已成为网络的主流连接设备。局域网中都是以各种交换机为主,基本不再设计使用集线器和路由器。
名词解释:
1 第二层交换机:交换机也叫交换式集线器。第二层交换机工作在OSI/RM开放体系模型的第二层一—数据链路层。它依赖链路层中的信息(如MAC地址)完成不同端口数据间的线速交换,主要功能包括物理编址、错误校验、帧序列以及数据流控制。基于硬件的桥接,用于工作组连通和网络分段。
2 第三层交换机:根据第三层(网络层)信息,通过硬件执行数据包路由交换的交换机。用于高性能地处理局域网络的流量,可放置在网络的任何地方,经济有效地代替传统的路由器。
3 第四层交换机:第四层交换机是基于传输层数据包的交换过程的,是一类基于TCP/IP协议应用层的用户应用交换需求的新型局域网交换机。第四层交换机支持TCP/UDP第四层以下的所有协议,可实现应用层的访问控制和服务质量保证。第四层交换机主要实现对网络传输服务质量的控制能力。典型应用是带宽分配、故障诊断和对TCP/IP应用程序数据流进行访问控制等任务分配和负载均衡方面。
4 多层交换机:综合第二层交换和第三层路由功能的交换机。一般是以板卡形式提供相应的功能,多数用作网络主交换机。
5 交换机链路:指连接交换机之间的物理介质路径。
6 紧缩核心:当分布层和核心层功能由同一台设备执行时称为紧缩核心。
7 PoE交换机:Power Over Ethernet,指在现有以太网五类线布线架构下,能够通过网线为远端符合规范的受电终端提供电力的网络交换机。传统远端受电终端为无线AP、网络摄像机和IP电话机等。PoE标准的主要供电特性见表38。
表38 PoE标准的主要供电特性


在讨论的关于PoE的标准802.3bt中,拟将提升最大输出功率PSE端至90W,PD端至70W。
19.4.2 网络适配器(NIC),也叫网络接口卡,简称网卡。网卡是网络传输介质与计算机或智能设备终端之间的物理接口,其作用是:
1 为网络传输介质准备来自计算机或智能设备终端的数据;
2 向另一台计算机或智能设备终端发送数据;
3 控制计算机或智能设备终端与传输介质之间的数据流量;
4 接收来自传输介质的数据,并将其解释为计算机或智能设备终端能够理解的形式。
网卡是计算机或智能设备终端与传输介质之间数据传输的桥梁,网卡的性能对整个网络的传输性能会产生巨大的影响。网卡的选择应与特定的网络体系结构相匹配,例如以太网卡等。
网卡的选择还必须与计算机或智能设备总线类型以及网络传输介质相匹配。网卡与计算机的接口,根据计算机扩展总线类型,可划分为ISA、EISA、PCI、PCIE、PCMCIA和USB六种。按与网络传输介质分,网卡分为铜缆、光纤和无线三类。过去,网卡是作为一种独立板卡存在。现在,网络接口已经是计算机或智能设备的标准配备,除非特别需要,不再需要单独配置。
一般使用USB接口的网卡作为应急补充。
19.4.3 网络设备的连接顺序如图37所示。

图37 网络设备的连接顺序
19.4.4 网络交换机一般采用每台16端口、24端口、48端口、96端口的配置。组网时常采用24口、48口的设备或其组合。