民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
11.2 建筑物的防雷分类
11.2.1 建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性及后果,按防雷要求进行分类。
11.2.2 根据现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057规定,民用建筑物应划分为第二类和第三类防雷建筑物。
11.2.3 符合下列情况之一的建筑物,应划为第二类防雷建筑物:
1 高度超过100m的建筑物;
2 国家级重点文物保护建筑物;
2 国家级重点文物保护建筑物;
3 国家级会堂、办公建筑物、档案馆、大型博展建筑物;特大型、大型铁路旅客站;国际性的航空港、通信枢纽;国宾馆、大型旅游建筑物;国际港口客运站;
4 国家级计算中心、国家级通信枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子设备的建筑物;
5 特级和甲级体育建筑;
6 年预计雷击次数大于0.05的部、省级办公建筑物及其他重要或人员密集的公共建筑物;
7 年预计雷击次数大于0.25的住宅、办公楼等一般民用建筑物。
11.2.4 符合下列情况之一的建筑物,应划为第三类防雷建筑物:
1 省级重点文物保护建筑物及省级档案馆;
2 省级大型计算中心和装有重要电子设备的建筑物;
3 100m以下,高度超过54m的住宅建筑和高度超过50m的公共建筑物;
4 年预计雷击次数大于或等于0.01且小于或等于0.05的部、省级办公建筑物及其他重要或人员密集的公共建筑物;
5 年预计雷击次数大于或等于0.05且小于或等于0.25的住宅、办公楼等一般民用建筑物;
6 建筑群中最高的建筑物或位于建筑群边缘高度超过20m的建筑物;
7 通过调查确认当地遭受过雷击灾害的类似建筑物;历史上雷害事故严重地区或雷害事故较多地区的较重要建筑物;
8 在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度大于或等于15m的烟囱、水塔等孤立的高耸构筑物;在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区,高度大于或等于20m的烟囱、水塔等孤立的高耸构筑物。
条文说明
11.2.3 本条为强制性条文。民用建筑防雷设计中,防雷类别的划分是决定防雷设计措施的基本原则,必须严格执行。
【技术要点】
民用建筑防雷设计中,防雷类别的划分是决定防雷设计措施的基本原则,民用建筑应首先确定防雷类别,再进行相应的防雷设计。
【实施与检查】
实施:民用建筑防雷设计中,应将符合本条要求的民用建筑划分为第二类防雷建筑。
检查:在审核民用建筑防雷电气设计时,若该建筑符合本条要求,应检查其是否已明确为第二类防雷建筑作为是否违反了本强条的依据。
检查:在审核民用建筑防雷电气设计时,若该建筑符合本条要求,应检查其是否已明确为第二类防雷建筑作为是否违反了本强条的依据。
11.2.4 本条为强制性条文。民用建筑防雷设计中,防雷类别的划分是决定防雷设计措施的基本原则,必须严格执行。
【技术要点】
民用建筑防雷设计中,防雷类别的划分是决定防雷设计措施的基本原则,民用建筑应首先确定防雷类别,再进行相应的防雷设计。
【实施与检查】
实施:民用建筑防雷设计时,应将符合本条要求的民用建筑划分为第三类防雷建筑。
检查:在审核民用建筑防雷电气设计时,若该建筑符合本条要求,应检查其是否已明确为第三类防雷建筑,作为是否违反了本强条的依据。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:11.1 一般规定
- 下一节:11.3 第二类防雷建筑物的雷电防护措施