民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
25.3 导光设备
25.3.1 应根据建筑物所在的地理位置、气候环境条件、建筑物自身的特点、照明要求,通过经济技术比较,合理选择导光设备。
25.3.2 在人员工作或停留的地下房间或场所,无天然采光时宜设置导光设备。
25.3.3 采用导光设备的区域,应同时采用人工照明及其控制措施。
25.3.4 导光设备适用于一般照明,不得作为应急照明使用。
25.3.5 导光设备的位置选择,应根据下列要求综合确定:
1 应满足建筑结构安全要求;
2 安装在地面时,应采取相应的安全防护措施;
3 宜接近或在需要采光房间上方设置;
4 应与所在部位的建筑周围环境相协调;
5 应便于维护、清洗和更换;
6 不应设在大面积的遮光区域;
7 不应穿越防火分区;
8 不宜设在多尘、多污染的区域。
25.3.6 导光管采光系统应具有防盗、防水、防撞击、抗老化和隔热、隔绝紫外线的功能。
25.3.7 导光管采光系统的反射材料的反射率不宜低于0.95。
25.3.8 导光管采光系统安装长度不宜超过管径的20倍,传输效率不宜低于0.75。
25.3.9 高度较高或照度要求较高的房间,宜采用大管径导光管;高度较低或照度要求较低的房间,宜采用中小管径导光管。
25.3.10 光纤采光系统应具有隔热、隔绝紫外线和红外线的功能。
25.3.11 光纤采光系统安装长度不宜大于20m。光纤弯曲半径不宜小于25mm。
25.3.12 光纤采光系统适用于高度较低或照度要求较低的房间。宜采用混合光源的产品。
条文说明
25.3.2 在地下房间或场所工作或停留,不利于人们的工作、视力保护、身心健康和劳动效率的提高。将自然光引入地下,不仅仅为了照明节能,更主要的是可有效地改善地下空间光环境质量。具体设置的区域和位置,要在满足土建条件基础上,通过技术经济比较确定。
25.3.11 光纤采光系统的产品参数会有一定差异性,以帕兰光纤为例,每个太阳能面板能引出4根光纤(0.75mm~6mm直径),每根光纤直径为6mm,重量为30g/m,长度可至20m,弯曲半径为25mm。