低压二氧化碳灭火系统及部件 GB19572-2013
6.8 信号反馈装置
6.8.1 工作温度范围
信号反馈装置应能在-23℃〜50℃范围内正常工作。
6.8.2 公称工作压力
信号反馈装置的公称工作压力不应小于2.5MPa。
6.8.3 动作压力
信号反馈装置的动作压力设定值不应大于1.0MPa。信号反馈装置的动作压力偏差不应大于设定值的10%。
信号反馈装置应具有自锁功能,动作后只能人工进行复位。
6.8.4 其他性能
信号反馈装置的其他性能按照AS开关相关要求执行,并应符合6.2.5.1.3〜6.2.5.1.10的规定。
6.8.5标志
信号反馈装置的标志应符合9.1.2的要求。
