低压二氧化碳灭火系统及部件 GB19572-2013
6.5 选择阀
6.5.1 工作温度范围
选择阀应能在-56.6℃〜50℃范围内正常工作。
6.5.2 材料
选择阀阀体及其内部机械零件应采用耐受6.5.1规定温度的金属材料制造。
弹性密封垫、密封剂及相关部件应采用长期与灭火剂接触而不损坏或影响密封性能的材料制造。
6.5.3 公称工作压力
选择阀的公称工作压力不应小于2.5MPa。
6.5.4 强度要求
按7.2规定的方法进行液压强度试验,试验压力为1.5倍公称工作压力,保压5min,阀体应无变形和渗漏现象。
6.5.5 密封要求
按7.3.1规定的方法进行气密性试验,试验压力为1.1倍公称工作压力,保压5min,当选择阀处于关闭状态时,应无气泡泄漏;当选择阀处于开启状态时,各连接密封部位的泄漏气泡数不应超过(0.6×公称通径)个/min。
6.5.6 工作可靠性要求
选择阀在20℃±5℃温度下进行100次动作试验,试验压力为2.07MPa,试验时选择阀动作应灵活、准确、可靠,不应有任何故障和结构损坏,试验结束后,再进行气密性试验,结果应符合6.5.5要求。
6.5.7 极限温度下动作可靠性
选择阀在-56.6℃和50℃温度下各进行10次动作试验,试验压力为2.07MPa,试验时选择阀动作应灵活、准确、可靠,不应出现任何故障和结构损坏,试验结束后,再进行气密性试验,结果应符合6.5.5要求。
6.5.8 选择阀局部阻力损失——等效长度表示法
介质流经选择阀及其连接管接头时,产生的局部阻力损失由设计上与其相连接的管道的等效长度表示。
按7.10规定的方法测得的选择阀等效长度值与生产单位给公布值相比,其差值不应超过公布值的±10%。
6.5.9 耐盐雾腐蚀性能
按7.7规定的方法进行盐雾腐蚀试验,选择阀各部位不应有明显的腐蚀损坏。该试验结束后,再进行气密性试验和一次工作可靠性试验,结果应符合6.5.5和6.5.6要求。
6.5.10 操作性能
6.5.10.1 选择阀应能自动开启和关闭。其开启和关闭时间均不应大于5s。
6.5.10.2 选择阀应能手动开启和关闭,其手动操作力不应大于150N;旋转方向启闭的阀门,手动旋转机构转动角度不应大于5040°;直线方向启闭的阀门其手动操作位移不应超过300mm。
6.5.11 阀位指示
球阀或蝶阀结构的选择阀应有阀位指示标志,指示标志应清晰、易见。
6.5.12 标志
选择阀的标志应符合9.1.2的要求。
