民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
8.13 照明母线槽布线
8.13.1 照明母线槽可适用于大空间高密度的照明供电及小电流动力负荷供电。其选择应根据灯具特点、容量和防护等级等因素确定,并应符合下列规定:
1 照明母线槽的插接口数量应满足灯具密度要求;
2 应能承受照明光源的启动特性要求;
3 电压降应符合电压质量要求;
4 防护等级应满足安装现场的环境要求;
5 应根据敷设现场的负荷要求及设备位置确定照明母线的回路数量,且每个回路电流不宜超过16A。
8.13.2 照明母线槽可吊装于吊顶内部,也可侧装于建筑物或构筑物墙体表面,固定点间距应均匀,固定点距离不宜大于3m。
8.13.3 照明母线槽应能悬挂灯具,承重能力不应低于所悬挂灯具的重量。
8.13.4 照明母线槽分接单元选型应考虑母线干线的三相负荷平衡。
8.13.5 当母线槽穿越建筑物或构筑物的变形缝处或水平直线段需标高变位时,应采用制造厂提供的柔性连接部件。
条文说明
8.13.1 照明母线槽是小电流母线槽,适用于大空间高密度的商业建筑和公共建筑场所,具有配电灵活、性能可靠、安装简便的特点,因此,工程应用逐年增多。
第1款 在大空间照明场所,灯具密度往往较大,因此照明母线应该配备足够数量的插接口为灯具供电。
第2款 某些特殊的光源如金卤灯,启动电流达到光源额定电流的数倍,照明母线应满足此类负荷短时过载要求。
第3款 大空间照明线路一般长达数十米或上百米,线路上的电压损失应予以校核,满足电压质量要求和光源的额定电压要求。
第3款 大空间照明线路一般长达数十米或上百米,线路上的电压损失应予以校核,满足电压质量要求和光源的额定电压要求。
第4款 大空间照明场所环境各异,有些半开放式空间存在飘雨、积水、积尘等问题,照明母线槽应能够耐受恶劣环境的影响。
第5款 有些照明母线槽应用场合,空间狭小,需要在同一槽盒上插接出足够多的照明回路。有些场合,负荷较大,为了不使插接出的单一配电回路负荷过大,因此,照明母线应能提供多个插接回路为灯具供电。
8.13.2 为适应不同场合的安装位置、安装空间和现场条件,照明母线槽应能吊装、侧装。
8.13.3 照明母线槽本身悬挂灯具,可以简化安装过程,节约安装时间和成本。
8.13.4 采用照明母线槽供电时,应具备可选相功能,保证母线槽三相负荷平衡。
8.13.5 为防止照明母线槽在穿越墙体或变形缝时,因受力而神拉变形或损坏,应采用柔性部件连接。