民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
8.12 铝合金电缆布线
8.12.1铝合金电缆在室内场所敷设时,宜采用电缆梯架、托盘、支架或吊架等方式明敷设,并应符合下列规定:
1 非铠装型电缆在有可燃物吊顶内敷设时,应采用金属槽盒敷设;无吊顶时,可采用槽盒、托盘、梯架敷设;
2 铠装型电缆宜采用梯架、支架或吊架等明敷方式敷设。
8.12.2 铝合金电缆在室外场所敷设时,可采用电缆沟、电缆隧道、直埋或电缆排管等方式敷设。
8.12.3 铝合金电缆敷设时,弯曲半径不应小于表8.12.3的规定。铠装型电缆弯曲不应使铠装变形或损坏。

注:1 D为电缆外径;
2 6kV~35kV铝合金电缆为单芯或三芯电缆。
8.12.4 铝合金电缆沿梯架、托盘、支架或吊架敷设时,电缆支撑点或固定点间的距离不应大于表8.12.4的规定。

8.12.5 铝合金电缆与断路器连接或T接分支时,应选用适配的铜铝过渡端子(接头)连接。若铜铝过渡端子尺寸与断路器不匹配时,可采用镀锡转接铜排连接。
8.12.6 采用镀锡转接铜排与断路器连接时,应符合下列规定:
1 根据载流量确定转接铜排的最小规格;
2 使用相间安全隔板保护。
8.12.7 铝合金电缆的分支连接可根据敷设环境及条件选择预制分支、T接分支、接线箱分支等方式。铠装型电缆的分支及直通接头处应避免铠装断口的尖角损伤绝缘层。
条文说明
8.12.1 铝合金电缆具有重量轻、易于敷设等优点,既可以减少建筑物的承重负荷又可以缩短施工周期,因此近年来得到较多的应用。在室内场所敷设时可根据电缆类型及环境选择具体敷设方式。
第1款 吊顶内不易观察和维护,易有鼠类出没,无铠装型铝合金电缆在吊顶内采用金属电缆槽盒敷设,能防止机械损伤及鼠咬。
第2款 铠装型铝合金电缆采用明敷方式敷设,在提升载流量的同时还能降低采购成本和安装成本。
8.12.3 1kV铝合金电缆安装时的最小允许弯曲半径与《额定电压0.6/1kV铝合金导体交联聚乙烯绝缘电缆》NB/T42051的规定相同;6kV~35kV铝合金电缆安装时的最小允许弯曲半径与《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T12706.1~3的规定相同。
8.12.4 铝合金联锁铠装结构可以减小电缆明敷时的弧垂、增大固定点间距,从而节省安装材料及工时。本条中关于1kV及以下铠装型铝合金电缆固定点间距的规定与《美国国家电气规范》2014版(2014NEC)第330.30-B款的规定相一致。
8.12.5 安装铝合金电缆时所采用的铜铝过渡端子应通过与电缆导体相匹配的1000次热循环试验,即其性能符合现行国家标准《额定电压35kV(Um=40.5kV)及以下电力电缆导体用压接式和机械式连接金具试验方法和要求》GB/T9327的要求。
端子、连接管及压接工序应依照国家现行标准《电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》GB/T14315和《预制分支和铝合金电力电缆》13D101-7中的相关规定。铝合金电缆进行端子、连接管压接时宜采用预制灌注抗氧化剂的连接金具,压接前清洁缆芯导体表面,去除氧化层;采用无预制灌注抗氧化剂的连接金具时,先去除缆芯导体表面氧化层再涂敷抗氧化剂。压接后擦去多余的抗氧化剂。
8.12.6 本条为镀锡转接铜排的选择和使用原则。第2款与断路器连接的镀锡转接铜排,采用弯排与直排间隔使用可增大端子间的电气间隙,有利于端子连接处的散热。
8.12.7 铠装型铝合金电缆剥除铠装后可采用喇叭口形防护装置,置于电缆的缆芯与铠装之间,以防止缆芯绝缘被铠装断口损伤。