民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
8.9 耐火电缆和矿物绝缘电缆布线
8.9.1 耐火电缆和矿物绝缘电缆布线可适用于民用建筑中有耐火要求的场所。耐火电缆和矿物绝缘电缆应具有不低于B1级的难燃性能。
8.9.2 耐火电缆和矿物绝缘电缆应根据敷设环境和使用要求,选择采用电缆桥架、吊架和支架敷设。耐火电缆和矿物绝缘电缆在电缆桥架内不宜有接头。
8.9.3 耐火电缆和矿物绝缘电缆敷设时,其最小允许弯曲半径应符合相应产品标准的要求。
8.9.4 耐火电缆和矿物绝缘电缆经过建筑物变形缝时应预留电缆的裕量。
8.9.5 单芯耐火电缆和矿物绝缘电缆的钢质保护导管、槽盒、固定卡具及进出钢质配电柜(箱)处,应采取切断磁路的措施。
8.9.6 多根单芯耐火电缆和矿物绝缘电缆敷设时,应采用减少涡流影响的排列方式。
8.9.7 耐火电缆和矿物绝缘电缆在穿过墙、楼板时,应采取防止机械损伤措施和防火封堵措施。
8.9.8 耐火电缆和矿物绝缘电缆的金属外套及金属配件应可靠进行等电位联结,并应符合本章第8.5.18条的要求。
条文说明
8.9.1 在民用建筑中,耐火电缆和矿物绝缘电缆作为消防用电设备的配电线路,应满足火灾时连续供电的要求。设计应按照消防设备火灾时的连续供电时间,电缆的耐火时间、耐火温度、耐受电压,线路损耗等因素综合确定。
耐火电缆和矿物绝缘电缆的阻燃性能指标按《电缆及光缆燃烧性能分级》GB31247-2014执行,耐火电缆和矿物绝缘电缆的电气性能不应低于消防设备允许的电压偏差。耐火电缆和矿物绝缘电缆所采用标准应符合国家标准,没有国家标准应符合企业标准,但是企业标准的性能指标不应低于国家标准,且必须通过国家认证机构检验合格,设计方可采用。耐火电缆和矿物绝缘电缆通过的检验标准有:《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验》GB/T19216和《在火焰条件下保持线路完整性的耐火实验方法》BS6387。
8.9.2 耐火电缆和矿物绝缘电缆的接头是薄弱环节,易发生故障。如果将其设置在电缆桥架内,发生短路故障和导体接触不良时,可能危及其他电缆安全运行。当施工时确实有接头存在时,接头的性能和功能要求应与本体一致。
8.9.3 耐火电缆和矿物绝缘电缆敷设时,其最小允许弯曲半径应符合相应产品标准的要求。
8.9.4 耐火电缆和矿物绝缘电缆经过建筑物变形缝或引入振动源设备时,线路可能会变形,预留电缆的裕量是对所引起的电缆线路的变形进行补偿。工程中通常将电缆敷设成“S”形弯,对变形进行补偿。
8.9.5 单芯耐火电缆和矿物绝缘电缆进出钢制配电柜(箱)时,应采取分隔磁路,防止涡流产生的措施,可采用在配电柜上开大孔,更换铜隔板或在钢板上开长条孔切断分相磁路措施。单芯电缆穿墙或楼板时,不可采用铁磁材料的闭合导管、槽保护,可采用非导磁的铝合金导管或刚性塑料导管防止产生涡流。
支承单芯电缆的桥架、支架及固定卡具,必须避免形成闭合磁路,可采用铜带或尼龙制成的非导磁卡具或扎带。
8.9.6 单芯电缆通过交流电流时,就会在电缆周围产生交变磁场。如果穿钢管或穿过铁磁材料的金属环状物时,交变磁场就会在环状金属物内感生交变环流,简称涡流。这种涡流将导致钢管、铁磁环状物发热,严重时可危机电缆安全运行,因此在布线系统中应避免涡流产生。减少涡流影响的排列方式工程中通常采用品字形或田字形捆扎布线。
8.9.7 耐火电缆和矿物绝缘电缆在穿过墙、楼板布线时,通常采用预埋钢管保护或金属槽盒保护方式防止机械损伤。另外,预埋钢管与电缆之间的缝隙或槽盒内布线后的空间应采用防火堵料封堵。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:8.8 预制分支电缆布线
- 下一节:8.10 母线槽布线
