民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
5.3 配电变压器保护
5.3.1 变压器应装设下列保护装置:
1 绕组及其引出线的相间短路;
2 绕组的匝间短路;
3 外部相间短路引起的过电流;
4 低压侧中性点直接接地或经低电阻接地侧的单相接地短路;
5 过负荷;
6 油面降低;
7 变压器油温过高、绕组温度过高、油箱压力过高、产生瓦斯或冷却系统故障。
5.3.2 变压器引出线及内部的短路故障应装设相应的保护装置。当过电流保护时限大于0.5s时,应装设电流速断保护,且应瞬时动作于断开变压器的各侧断路器。
5.3.3 单台容量为2MVA及以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不符合要求时,宜采用纵联差动保护,且应符合下列规定:
1 应能躲过励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流;
2 应具有电流回路断线的判别功能,并应能选择报警或允许差动保护动作跳闸;
3 差动保护范围应包括变压器套管及其引出线,如不能包括引出线时,应采取快速切除故障的辅助措施。
5.3.4 由外部相间短路引起的变压器过电流,可采用过电流保护作为后备保护。变压器高压侧过电流保护应与低压侧主断路器短延时保护相配合。
5.3.5 当变压器低压侧中性点经低电阻接地时,低压侧应配置三相式过电流保护,同时应在变压器低压侧装设零序过电流保护,保护应设置两个时限。零序过电流保护宜接在变压器低压侧中性点回路的零序电流互感器上。
5.3.6 容量400kVA及以上、绕组为Y-Y接线,且低压侧中性点直接接地的变压器,对低压侧单相接地短路应选择下列保护方式之一,所选用的保护装置应带时限动作于跳闸:
1 在低压侧中性点装设零序过电流保护装置;
2 灵敏度满足要求时,应采用三相式保护。
5.3.7 容量在400kVA及以上、绕组为△/Y接线,且低压侧中性点直接接地的变压器,可利用高压侧的过电流保护兼作低压侧单相接地短路保护,保护装置应采用三相式。当灵敏度符合要求时,保护装置应带时限动作于跳闸;当灵敏度不符合要求时,可按照本标准第5.3.6条第1款的要求装设保护装置,并应带时限动作于跳闸。
5.3.8 容量400kVA及以上变压器,当数台并列运行或单独运行并作为其他负荷的备用电源时,应根据可能过负荷的情况装设过负荷保护装置。过负荷保护可采用单相式,且应带时限动作于信号。在无经常值班人员的变电所,过负荷保护可动作于跳闸或断开部分负荷。
5.3.9 容量400kVA及以上,在室外变电所内安装的油浸式变压器、容量为800kVA及以上室外安装的油浸式变压器,以及带负荷调压变压器的充油调压开关均应装设瓦斯保护。当因壳内故障产生微量瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号报警;当产生大量瓦斯时,应动作于断开变压器各侧断路器;当变压器安装处电源侧无断路器或短路保护时,瓦斯保护动作后应作用于信号并发出远跳命令,同时应断开线路对侧断路器。
5.3.10 对于变压器油温度过高、绕组温度过高、油面过低、油箱内压力过高、产生瓦斯和冷却系统故障,应装设可作用于信号或动作于跳闸的保护装置。
条文说明
5.3.1 本条列举了民用建筑中常用的配电变压器的故障类型及异常运行方式。
5.3.3 增加本条规定,主要是由于民用建筑电源电压等级升高而使大容量变压器(2MVA及以上)广泛使用,当电流速断保护灵敏度不符合要求时,宜采用纵联差动保护。
5.3.4 过电流保护装置的整定值应考虑变压器区外故障时可能出现的过负荷,而不能按变压器的额定电流来整定。
5.3.5 因某些变电站变压器低压侧中性点经低电阻接地,应配置低压侧三相和中性点零序过电流保护。在变压器低压侧装设零序过电流保护,应设置两个时限,该保护与低压侧出线的接地保护在灵敏度和动作时间上配合,以较短的时限动作于缩小故障影响范围,断开母联或分段断路器,以较长的时限断开变压器各侧断路器。
5.3.9 因民用建筑电源电压等级升高至35kV,故增加了“带负荷调压变压器的充油调压开关”应装设瓦斯保护的内容。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:5.2 继电保护的基本规定
- 下一节:5.4 20kV或10kV线路保护
