民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
4.10 对土建专业的要求
4.10.1 可燃油油浸变压器室以及电压为35kV、20kV或10kV的配电装置室和电容器室的耐火等级不得低于二级。
4.10.2 非燃或难燃介质的配电变压器室以及低压配电装置室和电容器室的耐火等级不宜低于二级。
4.10.3 民用建筑内的变电所对外开的门应为防火门,并应符合下列规定:
1 变电所位于高层主体建筑或裙房内时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;
2 变电所位于多层建筑物的二层或更高层时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;
2 变电所位于多层建筑物的二层或更高层时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;
3 变电所位于多层建筑物的首层时,通向相邻房间或过道的门应为乙级防火门;
4 变电所位于地下层或下面有地下层时,通向相邻房间或过道的门应为甲级防火门;
5 变电所通向汽车库的门应为甲级防火门;
6 当变电所设置在建筑首层,且向室外开门的上层有窗或非实体墙时,变电所直接通向室外的门应为丙级防火门。
4.10.4 变电所的通风窗,应采用不燃材料制作。
4.10.5 配电装置室及变压器室门的宽度宜按最大不可拆卸部件宽度加0.3m,高度宜按不可拆卸部件最大高度加0.5m。
4.10.6 当变电所设置在建筑物内时,应向结构专业提出荷载要求并应设有运输通道。当其通道为吊装孔或吊装平台时,其吊装孔和平台的尺寸应满足吊装最大设备的需要,吊钩与吊装孔的垂直距离应满足吊装最高设备的需要。
设置在超高层建筑避难层、设备层的变电所,变压器容量不宜大于1250kVA,当采用单相变压器组成三相变压器时,单相变压器容量不大于800kVA时可不专设运输通道。
4.10.7 当变电所与上、下或贴邻的居住、教室、办公房间仅有一层楼板或墙体相隔时,变电所内应采取屏蔽、降噪等措施。
4.10.8 电压为35kV、20kV或10kV配电室和电容器室,宜装设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m。临街的一面不宜开设窗户。
4.10.9 变压器室、配电装置室、电容器室的门应向外开,并应装锁。相邻配电装置室之间设有防火隔墙时,隔墙上的门应为甲级防火门,并向低电压配电室开启,当隔墙仅为管理需求设置时,隔墙上的门应为双向开启的不燃材料制作的弹簧门。
4.10.10 变压器室、配电装置室、电容器室等应设置防止雨、雪和小动物进入屋内的设施。
4.10.11 长度大于7m的配电装置室,应设2个出口,并宜布置在配电室的两端;长度大于60m的配电装置室宜设3个出口,相邻安全出口的门间距离不应大于40m。独立式变电所采用双层布置时,位于楼上的配电装置室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。
4.10.12 变电所的电缆沟、电缆夹层和电缆室,应采取防水、排水措施。当配变电所设置在地下层时,其进出地下层的电缆口必须采取有效的防水措施。
4.10.13 变电所内配电箱不应采用嵌入式安装在建筑物的外墙上。
条文说明
4.10.1 本条为强制性条文。充有可燃油变压器及配电装置、电容器等可能因电气过载及短路接地故障引起火灾,规定这些设备用房的耐火等级,就是减少因故障引起火灾时的影响,充有可燃油电气设备其用房的耐火等级要求为不得低于二级。其目的是建筑物内发生火灾,在火灾延续时间内,不要将变电所烧毁。也考虑根据电气装置故障引起火灾的可能性及影响,作了此规定。
【技术要点】
变电所变压器室和配电装置室应满足规定的耐火等级要求,保证供电及建筑安全。
【实施与检查】
实施:在设计时,应向相关土建专业提出变压器室和配电装置室的耐火等级要求。
检查:在审核变电所工程设计时,应检查核实变压器室和配电装置室是否满足耐火等级的要求。
4.10.3 本条是原规范的第4.9.1条,修订后不再作为强条。变电所的所有对外开门,均应采用防火门,条文中规定了各种情况下对门的防火等级要求,一方面是为了变电所外部火灾时不应对供电造成大的影响,另一方面是在变电所内部火灾时,尽量限制在本范围内。
防火门分为甲、乙、丙三级,其耐火最低极限:甲级应为1.5h;乙级应为1.0h;丙级应为0.5h。
门的开启方向,应本着安全疏散的原则,均向“外”开启,即通向变电所室外的门向外开启,由较高电压等级通向较低电压等级房间的门,向较低电压房间开启。
4.10.6 变电所中的单件最重设备为配电变压器。据调查,现在设置在建筑物地下层或楼层的电力变压器,因土建设计未考虑其荷载和运输通道的要求,造成很多麻烦,有的在施工时,变压器勉强运到安装位置,但对今后的更换则非常困难。因此,在设计时应向土建专业提出通道、荷载等要求。设置在高层建筑物避难层、设备层的变电所,考虑到搬运条件,变压器容量不宜大于1250kVA。配变电设备的运输通道可利用车道、垂直运输机械或专设运输通道(或可拆卸通道)、电梯井道等。800kVA及以下的单相变压器,可直接由电梯搬运。
4.10.7 变压器运行时会产生振动、噪声及低频电磁辐射。变电所在选址时,应尽量避免与有人员经常活动的房间的上、下贴邻,当无法避开时应采取措施,如做夹层、双墙等将上述房间物理隔开;如仍不达标,还应采取减振、降噪和屏蔽等措施。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:4.9 所用电源及操作电源
- 下一节:4.11 对暖通及给水排水专业的要求
