民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
3.4 电压等级选择和电能质量
3.4.1 当用电设备的安装容量在250kW及以上或变压器安装容量在160kVA及以上时,宜以20kV或10kV供电;当用电设备总容量在250kW以下或变压器安装容量在160kVA以下时,可由低压380V/220V供电。
3.4.2 当供电距离超过300m且采取增大线路截面积经济性较差时,柴油发电机组宜采用10kV及以上电压等级。
3.4.3 正常运行情况下,用电设备端子处的电压偏差允许值(以额定电压的百分数表示),宜符合下列规定:
1 照明:室内场所为±5%;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为+5%、-10%;应急照明、景观照明、道路照明和警卫照明等为+5%、-10%;
2 一般电动机为±5%;
3 电梯电动机为±7%;
3 电梯电动机为±7%;
4 其他用电设备,当无特殊规定时为±5%。
3.4.4 当35kV、20kV或10kV电源电压偏差不能满足用电单位对电压质量的要求,且单独设置调压装置技术经济不合理时,可采用35kV、20kV或10kV的有载调压变压器。
3.4.5 为了限制电压波动在合理的范围内,对冲击性低压负荷宜采取下列措施:
1 采用专线供电;
2 与其他负荷共用配电线路时,宜降低配电线路阻抗;
3 较大功率的冲击性负荷、冲击性负荷群与对电压波动敏感的负荷,宜由不同变压器供电;
4 采用动态无功补偿装置或动态电压调节装置。
3.4.6 为降低三相低压配电系统负荷的不平衡,宜采取下列措施:
1 220V单相用电设备接入220V/380V三相系统时,宜使三相负荷平衡;
2 由地区公共低压电网供电的220V用电负荷,线路电流小于或等于60A时,可采用220V单相供电;大于60A时,宜采用220V/380V三相供电。
3.4.7 配电系统中的谐波电压和在公共连接点注入的谐波电流允许限值,宜符合现行国家标准《电能质量公用电网谐波》GB/T14549的规定。
3.4.8 对于谐波电流较大的非线性负荷,宜采用有源滤波器进行谐波治理,并符合下列要求:
1 当预期非线性负荷容量较大时,应在变电所预留装设滤波器的安装位置;
2 当预期用电设备产生较大谐波时,宜在其配电箱处设置滤波器;
3 当采用树干式配电时,宜在设备安装处设置滤波器;当采用放射式配电时,可在变压器二次母线处设置滤波器。
3.4.9 容量较大、较稳定运行的非线性用电设备、频谱特征较为单一时,宜采用并联无源滤波器,并宜在谐波源处就地装设。
3.4.10 容量较大、频谱特征复杂的谐波源,宜采用无源滤波器与有源滤波器混合装设的方式。
3.4.11 谐波含量较高且容量较大的低压用电设备,宜采用单独的配电回路供电。
条文说明
3.4.2 应急/备用电源采用发电机组时,需校验供电线路的电压损失和保护灵敏度,当线路较长,保护灵敏度、电压损失等不能满足要求时,需提高柴油发电机组的供电电压等级。
3.4.3 本条规定了正常运行情况下用电设备端子处的电压偏差允许值。各种用电设备对电压偏差都有一定要求,如果电压偏差超过允许值,将导致电动机达不到额定输出功率,增加运行费用,甚至性能劣化,降低寿命;照明器端电压的电压偏差超过允许值时,将使照明器的寿命降低或光通量降低。为使用电设备正常运行并延长使用寿命,设计供配电系统时,应验算用电设备的电压偏差。本条所指的电压偏差不包括电网电压波动。
对于用电单位受电端供电电压的偏差允许值,尚应符合下列要求:35kV供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%;10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%;220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%;对供电电压允许偏差有特殊要求的用电单位,应与供电企业协议确定。
3.4.4 电力系统通常在35kV以上电压的区域变电所中采用有载调压变压器进行调压,大多数用电单位的电压质量能得到满足,所以通常各用电单位不必装设有载调压变压器,既节省投资又减少了维护工作量,提高了供电可靠性。对个别距离区域变电所过远的用电单位,如果在区域变电所采取集中调压方式后,仍不能满足电压质量要求,且对电压要求严格的设备单独设置调压装置技术经济不合理时,也可采用35kV及以下的有载调压变压器。
3.4.5 冲击性负荷引起的电压波动对其他用电设备影响甚大,例如照明闪烁、电动机转速不均匀,以及电子设备、自控设备或某些仪器工作不正常等,因此应采取具体措施加以限制,使其在合理的范围内,电压波动不包括电动机启动时允许的电压骤降。
3.4.6 为降低三相低压配电系统的不对称度,规定了设计低压配电系统时应采取的措施。
第2款根据各地的通常做法,原规范规定了由公共低压电网供电的220V照明用户,在线路电流不超过40A时,可采用220V单相供电,否则应以220V/380V三相四线供电。考虑到目前各类用户如住宅的用电容量比以前均有较大幅度的增加,大范围采用三相供电也存在检修维护的安全性等问题,而且目前国内一些地区,在实施过程中也已按60A设计,因此将上述40A调整为60A。
3.4.8 选用有源滤波器(APF)成本较高,应根据负荷重要性、非线性负荷所占比例大小以及工程投资情况等综合因素合理、适度地选用。
有源滤波器是根据电流互感器测量负荷电流的谐波含量并进行实时运算后,通过逆变器产生一个和系统中各次谐波大小相等、相位相反的谐波电流注入电网中,以达到消谐的目的,从而净化电网谐波。APF滤波特性不受系统阻抗影响,可消除与系统阻抗发生谐振的危险。有源滤波器通常与非线性负荷并联安装。
3.4.9 以往的工程实践证明,无源滤波器(PPF)用在谐波电流和无功负荷比较稳定的供配电系统中是比较适合的。
无源滤波器是利用电容、电抗、电阻元件构成吸收谐波电流的滤波器。无源滤波器通常是并联在低压母线上。无源滤波器的技术较为成熟,其优点是适用的电压范围较高、容量范围较大;在吸收高次谐波的同时可补偿无功功率,改善功率因数;结构简单,维修方便,成本较低。在工程中一般是将无源滤波器和无功功率补偿装置结合起来设计,以取得较好的经济效果。但无源滤波器只能消除特定的n次谐波;滤波器谐振频率与待抑制谐波频率有偏移时阻抗变大,可能影响抑制效果;流过无源滤波器的电流包括谐波电流和基波电流,滤波器容量相应增加(特别是低次谐波滤波器);为滤除若干个低次谐波,需用多个滤波器,体积较大。因此设计时应根据具体工程的实际情况合理选用。
3.4.10 混合型滤波器综合了无源滤波器与有源滤波器的优点,通常是将系统中谐波电流大的恒定部分由无源滤波器过滤,而其小谐波电流及波动部分由有源滤波器处理,从而节省了总体造价。设计时应在分析性价比的基础上确定是否采用混合型滤波器。
3.4.11 单独的配电回路是指仅带一个负荷的单独线路,可有效减少对其他用电负荷的影响,是简单、经济且十分有效的技术措施。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:3.3 电源及供配电系统
- 下一节:3.5 负荷计算
