民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
2.1 术语
2.1.1 备用电源 standby power supply
当正常电源断电时,用来维持电气装置或照明系统所需的电源。
当正常电源断电时,用来维持电气装置或照明系统所需的电源。
2.1.2 应急电源 emergency power supply(EPS)
用作应急供电系统组成部分的电源。
2.1.3 不间断电源 uninterruptible power supply(UPS)
能够提供满足电子信息设备与计算机系统供电质量要求的,不间断供电的后备电源装置。
2.1.4 保护导体 protective conductor
由保护联结导体、保护接地导体和接地导体组成,起安全保护作用的导体。
由保护联结导体、保护接地导体和接地导体组成,起安全保护作用的导体。
2.1.5 接地导体 earth conductor
在布线系统、电气装置或用电设备的总接地端子与接地极或接地网之间,提供导电通路或部分导电通路的导体。
在布线系统、电气装置或用电设备的总接地端子与接地极或接地网之间,提供导电通路或部分导电通路的导体。
2.1.6 保护接地导体(PE) protective earthing conductor
用于保护接地的导体。
用于保护接地的导体。
2.1.7 保护联结导体 protective bonding conductor
用于保护等电位联结的导体。
用于保护等电位联结的导体。
2.1.8 中性导体(N)neutral conductor
与中性点连接并用于配电的导体。
与中性点连接并用于配电的导体。
2.1.9 保护接地中性导体(PEN)
具有保护接地导体和中性导体两种功能的导体。
具有保护接地导体和中性导体两种功能的导体。
2.1.10 接地干线 earthing busbar
与总接地母线(端子)、接地极或接地网直接连接的保护导体。
与总接地母线(端子)、接地极或接地网直接连接的保护导体。
2.1.11 总接地端子 main earthing terminal
总接地母线 main earthing busbar
电气装置接地配置的一部分,并能用于与多个接地用的导体实行电气连接的端子或总母线。
总接地母线 main earthing busbar
电气装置接地配置的一部分,并能用于与多个接地用的导体实行电气连接的端子或总母线。
2.1.12 剩余电流 residual current
电气回路给定点处的所有带电体电流值的矢量和。
电气回路给定点处的所有带电体电流值的矢量和。
2.1.13 特低电压 extra-low voltage(ELV)
相间电压或相对地电压不超过交流均方根值50V的电压,即符合现行国家标准《建筑物电气装置的电压区段》GB/T18379规定的有关I类电压限值的电压。
2.1.14 安全特低电压系统 safety extra low voltage system(SELV)
在正常条件下不接地的、电压不超过特低电压的电气系统。
2.1.15 保护特低电压系统 protection of extra low voltage system(PELV)
在正常条件下接地的、电压不超过特低电压的电气系统。
2.1.16 外露可导电部分 exposed-conductive-part
用电设备上能触及的可导电部分。
用电设备上能触及的可导电部分。
2.1.17 外界可导电部分 extraneous-conductive-part
非电气装置的组成部分,且易于引入电位的可导电部分。
非电气装置的组成部分,且易于引入电位的可导电部分。
2.1.18 保护接地 protective earthing;protective grounding
为了电气安全,将一个系统、装置或设备的外露可导电部分接到保护接地导体上。
为了电气安全,将一个系统、装置或设备的外露可导电部分接到保护接地导体上。
2.1.19 功能接地 functional earthing;functional grounding
出于电气安全之外的目的,保证系统、装置或设备正常与稳定运行需要的接地。
出于电气安全之外的目的,保证系统、装置或设备正常与稳定运行需要的接地。
2.1.20 功能性开关电器 functional switching device
为了电气线路或用电设备正常工作,对电气线路或用电设备的供电进行通、断或转换的电器。
为了电气线路或用电设备正常工作,对电气线路或用电设备的供电进行通、断或转换的电器。
2.1.21 接地故障 earth fault;ground fault
带电导体和大地之间意外出现导电通路。
带电导体和大地之间意外出现导电通路。
2.1.22 接地配置 earthing arrangement;grounding arrangement
接地系统 earthing system
系统、装置和设备的接地所包含的所有电气连接和器件称为接地配置,也称为接地系统。
接地系统 earthing system
系统、装置和设备的接地所包含的所有电气连接和器件称为接地配置,也称为接地系统。
2.1.23 接地极 earth electrode;ground electrode
埋入土壤或特定的导电介质中、与大地有电接触的可导电部分。
埋入土壤或特定的导电介质中、与大地有电接触的可导电部分。
2.1.24 接地网 earth-electrode network;ground-electrode network
接地配置的组成部分,仅包括接地极及其相互连接部分。
接地配置的组成部分,仅包括接地极及其相互连接部分。
2.1.25 等电位联结 equipotential bonding
为达到等电位,多个可导电部分间的电连接。
为达到等电位,多个可导电部分间的电连接。
2.1.26 防雷装置 lightning protection devic
接闪器、引下线、接地网、电涌保护器及其他连接导体的总和。
接闪器、引下线、接地网、电涌保护器及其他连接导体的总和。
2.1.27 雷电波侵入 lightning surge on incoming services
由于雷电对架空线路或金属管道的作用,雷电波可能沿着这些管线侵入屋内,危及人身安全或损坏设备。
由于雷电对架空线路或金属管道的作用,雷电波可能沿着这些管线侵入屋内,危及人身安全或损坏设备。
2.1.28 雷击电磁脉冲 lightning electromagnetic impulse(LEMP)
作为干扰源的雷电流及雷电电磁场产生的电磁场效应。
作为干扰源的雷电流及雷电电磁场产生的电磁场效应。
2.1.29 雷电防护区 lightning protection zone
需要规定和控制雷电电磁环境的区域。
需要规定和控制雷电电磁环境的区域。
2.1.30 防护区 protection area
允许公众出入的、防护目标所在的区域或部位。
允许公众出入的、防护目标所在的区域或部位。
2.1.31 禁区 restricted area
不允许未授权人员出入(或窥视)的防护区域或部位。
不允许未授权人员出入(或窥视)的防护区域或部位。
2.1.32 盲区 blind zone
在警戒范围内,安全防范手段未能覆盖的区域。
2.1.33 纵深防护 longitudinal-depth protection
根据被防护对象所处的环境条件和安全管理的要求,对整个防护区域实施由外到里或由里到外层层设防的防护措施,分为整体纵深防护和局部纵深防护两种类型。
根据被防护对象所处的环境条件和安全管理的要求,对整个防护区域实施由外到里或由里到外层层设防的防护措施,分为整体纵深防护和局部纵深防护两种类型。
2.1.34 最大声压级 maximum sound pressure level
扩声系统在听众席产生的最高稳态声压级。
扩声系统在听众席产生的最高稳态声压级。
2.1.35 传输频率特性 transmission frequency characteristic
厅堂内各测点处稳态声压级的平均值,相对于扩声系统传声器处声压级或扩声设备输入端电压的幅频响应。
厅堂内各测点处稳态声压级的平均值,相对于扩声系统传声器处声压级或扩声设备输入端电压的幅频响应。
2.1.36 传声增益 sound transmission gain
扩声系统达到可用增益时,声场内各测量点处稳态声压级的平均值与扩声系统传声器处声压级的差值。
扩声系统达到可用增益时,声场内各测量点处稳态声压级的平均值与扩声系统传声器处声压级的差值。
2.1.37 声场不均匀度 sound field nonuniformity
扩声时,厅内各测量点处得到的稳态声压级的极大值和极小值的差值,以dB表示。
扩声时,厅内各测量点处得到的稳态声压级的极大值和极小值的差值,以dB表示。
2.1.38 楼宇自动化系统 building automation system(BAS)
将建筑物(群)内的电力、照明、空调、给水排水等机电设备或系统进行集中监视、控制和管理的综合系统。通常为分散控制、集中监视与管理的计算机控制系统,亦称建筑设备监控系统。
2.1.39 分布式计算机系统 distributed computer system(DCS)
由多台分散安装在现场的计算机实现分布式检测与控制,然后经互联网络构成一个统一的计算机系统。分布式计算机系统是多种计算机系统的一种新形式,其核心是集中管理与分散控制。
2.1.40 现场总线控制系统 field bus control system(FCS)
安装在制造或过程区域的现场装置与控制室内的自动控制装置之间的数字式、串行、多点通信数据总线称为现场总线。它将现场各控制器及仪表设备互连,构成现场总线控制系统;将控制功能彻底下放到现场。
2.1.41 综合布线系统 generic cabling system
建筑物或建筑群内由支持信息电子设备相连的各种缆线、跳线、插接软线和连接器件组成,能满足语音、数据、图文和视频等信息传输要求的系统。
建筑物或建筑群内由支持信息电子设备相连的各种缆线、跳线、插接软线和连接器件组成,能满足语音、数据、图文和视频等信息传输要求的系统。
2.1.42 电磁环境 electromagnetic environment
存在于给定场所的所有电磁现象的总和。
存在于给定场所的所有电磁现象的总和。
2.1.43 电磁兼容性 electromagnetic compatibility
设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中的其他设备和系统构成不能承受的电磁骚扰的能力。
设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中的其他设备和系统构成不能承受的电磁骚扰的能力。
2.1.44 电磁干扰 electromagnetic interference
电磁骚扰引起的设备、传输通道或系统性能的下降。
电磁骚扰引起的设备、传输通道或系统性能的下降。
2.1.45 电磁辐射 electromagnetic radiation
能量以电磁波形式由源发射到空间的现象和能量以电磁波形式在空间传播。
能量以电磁波形式由源发射到空间的现象和能量以电磁波形式在空间传播。
2.1.46 电磁屏蔽 electromagnetic shielding
由导电材料制成的,用以减弱变化的电磁场透入给定区域的屏蔽。
由导电材料制成的,用以减弱变化的电磁场透入给定区域的屏蔽。
2.1.47 电子信息系统 electronic information system
由计算机、有/无线通信设备、处理设备、控制设备及其相关的配套设备、设施(含网络)等的电子设备构成的,按照一定应用目的和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。
由计算机、有/无线通信设备、处理设备、控制设备及其相关的配套设备、设施(含网络)等的电子设备构成的,按照一定应用目的和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。
2.1.48 以太网供电 power over ethernet(POE)
以太网供电是指在现有的以太网布线基础架构不做任何改动的情况下,为一些基于IP的终端,传输数据信号的同时,还能为此类设备供电的技术。简称为POE。
2.1.49 冗余磁盘阵列 redundant arrays of independent disks(RAID)
独立冗余磁盘阵列。RAID是一种把多块独立的硬盘(物理硬盘)按不同的方式组合起来形成一个硬盘组(逻辑硬盘),从而提供比单个硬盘更高的存储性能和提供数据备份技术。
目录
返回
上节
下节
