室外消火栓 GB4452-2011
A.4 试验方法
A.4.1 材料
铝合金的力学性能试验应按GB/T 1173规定进行,判断试验结果是否符合A.3.1的规定。
A.4.2 耐腐蚀试验
耐腐蚀试验按GB 12514.1中5.8规定进行,判断试验结果是否符合A.3.2的规定。
A.4.3 密封性能试验
A.4.3.1 试验时,从进水口灌水并排除试样内的空气,将消火栓连接器关闭,缓慢而均匀的升压至公称压力,并保压2min,检查阀瓣的密封状况。判断试验结果是否符合A.3.3的规定。
A.4.3.2 在上述试验结束后,封闭出水口,将消火栓连接器开启至最大状态,缓慢而均匀的升压至公称压力,并保压2min,检查各连接部位和排放余水装置的密封状况。判断试验结果是否符合A.3.3的规定。
A.4.4 水压强度试验
在A.4.3.2试验结束后,继续缓慢而均匀的升压至1.5倍的公称压力,并保压2 min,检查消火栓连接器的铸件。判断试验结果是否符合A.3.4的规定。
