【已废止】石油化工控制室抗爆设计规范 GB50779-2012
6.4 新风系统与排风系统
6.4.1 空调系统的新风量,应取下列两项中的最大值:
1 按工作人员计算,每人50m3/h。
2 总送风量的10%。
6.4.2 新风的引入口及排风系统的排出口,均应加装与建筑围护结构同等抗爆等级的抗爆阀。
6.4.3 抗爆阀应确保在建筑物外发生爆炸时自动关闭,当外部空气压力恢复正常时自动复位。
6.4.4 抗爆阀宜直接安装在建筑围护结构上。
6.4.5 当生产装置设有可燃、有毒气体探测报警系统时,新风引入口应设置相应的可燃、有毒气体探测报警器,且进风管上应设置密闭性能良好的电动密闭阀,在可燃、有毒气体探测器报警的同时,应关闭密闭阀及新风机。
6.4.1 抗爆控制室无外窗,空气无法通过外窗缝隙对流,全靠新风保证新鲜空气量,所以按人均计算的新风量取值应大些。
6.4.2 抗爆阀的抗爆力应与结构设计中该墙面的爆炸荷载取值一致。
6.4.3 抗爆阀的种类可根据风量、阻力、投资等各种因素综合确定。
6.4.4 抗爆阀直接安装在建筑围护结构上可减少土建工程量。
抗爆阀的安装方式大致有三种:
第一种:设置专门的进、排风小室;
第二种:将抗爆阀安装在外墙上;
第三种:将抗爆阀安装在屋顶上。
6.4.5 设置可燃、有毒气体探测报警系统,可及时发现险情,为避险赢得时间。设置密闭阀以及联锁关闭新风机,是为了防止可燃、有毒气体进入建筑物内。
