室外消火栓 GB4452-2011
6.5 进水口连接尺寸的检查
用游标卡尺检查消火栓进水口的连接尺寸,游标卡尺的测量范围应大于被测试样的最大尺寸,游标卡尺的最小分度值应不大于0.02mm。判断检查结果是否符合5.6的规定。