【已废止】石油化工控制室抗爆设计规范 GB50779-2012
5.2 材料
5.2.1 混凝土的强度等级不应低于C30。
5.2.2 钢筋宜采用延性、韧性和焊接性较好的钢筋,纵向受力钢筋宜选用符合抗震性能指标的HRB 400级热轧钢筋,也可选用符合抗震性能指标的HRB 335级热轧钢筋;箍筋宜选用符合抗震性能指标的HRB 335、HRB 400级热轧钢筋,并应符合下列要求:
1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25。
2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。
3 钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。
5.2.3 抗爆结构构件的钢筋强度等级以及配筋面积,应通过计算确定,不得任意提高钢筋强度等级和加大配筋面积。
5.2.2 此条与现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011相一致,以保证结构某部位出现塑性铰以后具有足够的转动能力和耗能能力。
另外,美国混凝土协会Code Requirements for Nuclear Safety Related Concrete Structures (ACI 349)中对具有抗爆性能材料有如下要求:混凝土受压强度fc′最低取3000psi;钢筋的屈服强度最大值取60000psi,同时对钢筋的力学性能要求:
1 试验得到的实际屈服强度不得超过给定屈服强度18000psi(再次实测不得超过此值3000psi)。
另外,美国混凝土协会Code Requirements for Nuclear Safety Related Concrete Structures (ACI 349)中对具有抗爆性能材料有如下要求:混凝土受压强度fc′最低取3000psi;钢筋的屈服强度最大值取60000psi,同时对钢筋的力学性能要求:
1 试验得到的实际屈服强度不得超过给定屈服强度18000psi(再次实测不得超过此值3000psi)。
2 实际极限抗拉强度与实际抗拉屈服强度之比不应小于1.25。