【已废止】石油化工控制室抗爆设计规范 GB50779-2012
2.2 符号
2.2.1 材料性能
Ecd_——混凝土动弹性模量;
Es——钢筋弹性模量;
fdc——混凝土的动力强度设计值;
fdu——钢筋的动力强度极限值;
fdy——钢筋的动力强度设计值;
fu——钢筋强度极限值;
fyk——钢筋强度标准值;
f′ck——混凝土抗压强度标准值;
fy——钢筋屈服强度。
2.2.2 作用、作用效应及承载力
C——结构或结构构件达到正常使用要求的规定限值;
Ft——作用在构件上的力(时间的函数);
P——构件冲击荷载;
Pa——作用在侧墙及屋面上的有效冲击波超压;
Patm——环境标准大气压;
Pb——作用在后墙上的有效冲击波超压;
Pr——峰值反射压力;
Ps——停滞压力;
Pso——爆炸冲击波峰值入射超压;
qo——峰值动压;
Qd——与冲击波压力和作用时间等效的静力荷载;
Ru——结构构件在给定截面及配筋时提供的极限抗力;
SGK——按永久荷载标准值GK计算的荷载效应值;
SQiK——按可变荷载标准值QiK计算的荷载效应值;
SBK——爆炸荷载效应值;
γG——永久荷载分项系数;
γQi——可变荷载分项系数;
γB——爆炸荷载分项系数。
2.2.3 几何参数
As——构件配筋面积;
b——构件截面宽度;
d——构件截面有效高度;
D——冲击波前进方向建筑物宽度;
Ia——构件截面平均惯性矩;
Icr——混凝土开裂截面惯性矩;
Ig——混凝土构件对形心轴的毛截面惯性矩,忽略钢筋影响;
K——构件刚度;
L——平行于冲击波方向建筑物尺寸;
L1——冲击波前进方向结构构件的长度;
S——停滞压力点至建筑物边缘的最小距离;
Xm——结构构件弹塑性变位;
Xy——结构构件弹性极限变位;
Y——质点位移。
2.2.4 计算系数及其他
a——质点运动加速度;
Ce——等效峰值压力系数;
Iw——正压冲量;
KL——荷载或刚度传递系数;
KLm——传递系数;
Km——质量传递系数;
Cd——拖曳力系数;
γdif——材料的动力荷载提高系数;
Lw——冲击波波长;
L0——构件跨度;
Me——等效质量;
m——构件质量;
γsif——材料的强度提高系数;
Td——等效为三角形荷载的冲击荷载作用时间;
TN——质点振动周期;
ta——冲击波到达后墙时间;
tc——反射压持续时间;
td——正压作用时间;
te——前墙正压等效作用时间;
tr——侧墙及屋面有效冲击波超压升压时间;
trb——后墙上有效冲击波超压升压时间;
U——波速;
ρ——非预应力受拉钢筋的配筋率;
ρ′——非预应力受压钢筋的配筋率;
μ——结构构件的延性比;
[μ]——结构构件的允许延性比;
θ——结构构件的弹塑性转角;
[θ]——结构构件的弹塑性转角允许值;
△——跨中变形;
Ψci——可变荷载Qi的组合值系数;
α——能量吸收系数;
τ——持续时间系数。
