锅炉房设计标准 GB50041-2020
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
	 
   
            12.2 检修
	12.2.1 锅炉房应设置对锅炉、辅助设备、管道、阀门及附件进行维护、保养和小修的检修间,但单台蒸汽锅炉额定蒸发量小于或等于6t/h或单台热水锅炉额定热功率小于或等于4.2MW的锅炉房,可只设置检修场地和工具室;锅炉的中修、大修宜协作解决。
	12.2.2 锅炉房检修间可配备钳工桌、砂轮机、台钻、洗管器、手动试压泵和焊、割等设备或工具;单台蒸汽锅炉额定蒸发量大于或等于35t/h或单台热水锅炉额定热功率大于或等于29MW的锅炉房检修间,可配置机修用的机床设备。
	12.2.3 总蒸发量大于或等于60t/h或总热功率大于或等于42MW的锅炉房,应设置电气保养室;当所在企业有集中的电工值班室时,可不单独设置。
	12.2.4 总蒸发量大于或等于60t/h或总热功率大于或等于42MW的锅炉房,应设置仪表保养室;当所在企业有集中的维修条件时,可不单独设置。
	12.2.5 双层布置的锅炉房和单台蒸汽锅炉额定蒸发量大于或等于10t/h,或单台热水锅炉额定热功率大于或等于7MW的单层布置锅炉房,在其锅炉上方应设置可将物件从底层地面提升至锅炉顶部的吊装设施;需穿越楼板时,应开设吊装孔。
	12.2.6 单台蒸汽锅炉额定蒸发量大于4t/h,或单台热水锅炉额定热功率大于2.8MW的锅炉房,鼓风机、引风机、给水泵、循环水泵、磨煤机和煤处理设备应设置起吊装置或吊装措施;热力除氧器、换热器和带有筒体法兰的离子交换器等大型辅助设备的上方应有检修吊装措施。
		条文说明
	
    
	12.2.1 本条规定了锅炉房检修间的工作范围和检修间、检修场地的设置原则。我国锅炉产品系列中额定蒸发量小于或等于6t/h和额定热功率小于或等于4.20MW的锅炉已实现了快装化、零部件标准化,部件通用程度很高,备品备件容易更换。因此规定的设置检修场地的条件较宽。当锅炉房只设置检修场地时,为便于检修工具和备品的管理和存放,仍需要设置工具室。
	12.2.2 锅炉房检修间配备的基本机修设备包括钳工桌、砂轮机、台钻、洗管器、手动试压泵和焊割等。大型锅炉房检修用的机床设备(包括车床、钻床、刨床和小型移动式空压机等)是采取自行配置还是地区协作,宜做技术经济比较确定。
12.2.3 总蒸发量大于或等于60t/h或总热功率大于或等于42MW的锅炉房,电气设备一般较多,需要有专人负责日常的维修保养,以便设备能正常运行。故条文中规定应设置电气保养室,负责电气保养这项工作。但如本单位有集中的电工值班室时,则可不在锅炉房内设置电气保养室。
12.2.3 总蒸发量大于或等于60t/h或总热功率大于或等于42MW的锅炉房,电气设备一般较多,需要有专人负责日常的维修保养,以便设备能正常运行。故条文中规定应设置电气保养室,负责电气保养这项工作。但如本单位有集中的电工值班室时,则可不在锅炉房内设置电气保养室。
	    对电气设备的检修工作,原则上宜由本单位统一安排,或由本地区协作解决,但不排除大型锅炉房自行设置电气修理间,以对锅炉房电气设备进行中、小修工作。
	12.2.4 总蒸发量大于或等于60t/h或总热功率大于或等于4MW的锅炉房,仪表设备一般较多,需要有专人负责日常的维修保养,以便设备能正常运行。故条文中规定应设置仪表保养室,但如本单位有集中的仪表维修部门,并有巡回仪表保养人员时,则可不在锅炉房内设置仪表保养室。
	    对仪表的检修工作,原则上宜由本单位统一安排,或由本地区协作解决,但不排除大型锅炉房自行设置仪表检修间,以对锅炉房仪表进行中、小修工作。
	12.2.5 为便于锅炉房设备和管道阀件的搬运和检修,在双层布置锅炉房和蒸汽锅炉额定单台大于或等于10t/h、单台热水锅炉额定热功率大于或等于7MW的单层布置锅炉房设计时,对吊装条件的考虑至关重要。但吊装方式及起吊荷载要根据设备大小、起吊件质量、起吊的频繁程度,由设计人员确定。
	12.2.6 对鼓风机、引风机、给水泵、磨煤机和煤处理设备等锅炉辅机,也需考虑检修时的吊装条件。吊装方式及起吊荷载应根据设备大小起吊件质量、起吊的频繁程度,由设计人员确定。如果场地条件允许,也可采取架设临时吊装措施。
  