水泥工厂设计规范 GB50295-2016
12.6 自动化仪表维修
12.6.1 中型及以上水泥厂应设置自动化仪表维修室。
12.6.2 自动化仪表维修室宜设置于中央控制室楼内。
12.6.3 自动化仪表维修室应配备基本的检测、调校、维修设备仪表。对于专业性较强的自动化仪表、计算机系统的重要仪修工作,应由专业厂或外部协作解决。
12.6.4 自动化仪表维修室的房间,地面应采用防静电地板、水磨石或地砖,并应有良好的采光,同时应设置空气调节装置。
12.6.1 应根据市场配套能力和社会分工专业化程度,确定是否需要或需要多大规模的修理车间。