水泥工厂设计规范 GB50295-2016
8.14 自动化系统接地
8.14.1 自动化系统接地装置的设置应满足人身和设备安全及自动控制系统正常运行的要求。
8.14.2 自动化系统的接地方式应符合下列规定:
1 工作接地应根据控制系统及仪器设备的要求确定;
2 保护接地应引至电气保护接地装置。
8.14.3 控制系统应采用单点接地。
8.14.4 信号线的屏蔽层接地点选择应符合下列规定:
1 信号源在测点现场接地时,屏蔽线的屏蔽层应在现场接地;
2 信号源在测点现场不接地时,屏蔽线的屏蔽层应在控制柜端接地。
