气体灭火剂灭火性能测试方法 GB/T20702-2006
B.1 试验原理
本附录规定了在三元体系中(燃料、灭火剂、空气)基于燃烧性曲线数据,测定气体灭火剂的惰化浓度(或称抑爆浓度)的试验方法。
在1个大气压(1bar或14.7psia)下,用火花隙点燃燃料/灭火剂/空气混合物,测量压力的升高。
在1个大气压(1bar或14.7psia)下,用火花隙点燃燃料/灭火剂/空气混合物,测量压力的升高。