气体灭火剂灭火性能测试方法 GB/T20702-2006
A.5 采用可燃气体为燃料测定气体灭火剂灭火浓度的试验步骤
A.5.1 用于气体燃料的杯应能在杯顶部获得均匀的气流。例如,将用于液体燃料的杯用耐火材料和沙填充就可以。
A.5.2 气体燃料要通过压力调节装置来供应,该装置可以调节和测量气体的流量。该装置需要校准。
A.5.3 调节空气的流量为40L/min。
A.5.4 将气体燃料通入杯中。
A.5.5 点燃燃料,调节燃料流量,使火焰达到8cm的高度。
A.5.6 通入灭火剂前,使燃料预燃60s。
A.5.7 开始通入灭火剂,逐渐增加灭火剂的流量,直至火焰熄灭。在火焰熄灭的时候记录灭火剂、空气和燃料的流量。增加灭火剂流量会导致灭火剂的浓度增加。这一增加不要超过先前浓度值的3%。在灭火剂流量调整后,应等一段时间(10s),使得在集气管中新比例的灭火剂和空气能到达杯的位置。
注:开始试验时,大量增加流速以获得所需的灭火剂流量,随后的试验中在接近临界流量时,开始少量增加流量直至火焰熄灭为止。
A.5.8 火焰熄灭后停止可燃气体供应。
A.5.9 下步试验前,应清除杯中所有附着在杯上的残余物以及燃烧的烟黑。
A.5.10 按照A.6的规定确定灭火剂灭火浓度。
A.5.11 在火焰高度分别为4cm、6cm、10cm和12cm的条件下,重复A.5.3至A.5.9的试验步骤。
A.5.12 确定灭火浓度最大时燃料的火焰高度。
A.5.13 调节空气的流量为40L/min。
A.5.14 将气体燃料通入杯中。
A.5.15 点燃燃料。调节燃料流量,使火焰达到上述需要灭火剂浓度最大时的高度。
A.5.16 在开始通入灭火剂前,让燃料燃烧60s。
A.5.17 开始通入灭火剂,逐渐增加灭火剂的流量,直至火焰熄灭。在火焰熄灭的时候记录灭火剂、空气和燃料的流量,增加灭火剂流量会导致灭火剂的浓度增加,这一增加不要超过先前浓度值的3%。在灭火剂流量调整后,应等一段时间(10s),使得在集气管中新比例的灭火剂和空气能到达杯的位置。
注:开始试验时,大量增加流速以获得所需的灭火剂流量。随后的试验中在接近临界流量时,开始少量增加流量直至火焰熄灭为止。
A.5.18 火焰熄灭后,停止可燃气体供应。
A.5.19 下步试验前,应清除杯中所有附着在杯上的残余物以及燃烧的烟黑。
A.5.20 按照A.6的规定确定灭火剂的灭火浓度。
A.5.21 重复四次A.5.13至A.5.20试验步骤。
A.5.22 按照A.6的规定及5次试验的平均值确定燃料未加热情况下气体灭火剂的灭火浓度。
