气体灭火剂灭火性能测试方法 GB/T20702-2006
A.2 试验设备
A.2.1 概要
杯式燃烧器测量装置的布局和结构如图A.1所示。所标注的尺寸,除另有说明外,所有尺寸的误差均为±5%。
a)燃烧杯和测试燃料容器 b)加热杯详图
1——液面调节架; 5——内壁与外壁间电加热丝;
2——转子流量计 6——热电偶管;
3——空气; 7——加热器接头。
4——灭火剂;
A.2.2 杯
杯应是圆形的,由玻璃、石英或钢制成;外径范围是28mm~31mm,壁厚1mm~2mm;杯顶部边缘倒角45°。如图A.1所示,杯内顶部中央以下2mm~5mm处应有测温装置,可测量杯内此处燃料的温度;有加热燃料的装置,可对杯中的燃料加热。杯的实际形状与图中所示相似。用于气体燃料的杯子应在其顶部装有可获得均匀气流的装置(如:杯子可以用耐火材料填充)。
A.2.3 烟筒
烟筒是圆形的,用玻璃或石英制成,内径(85±2)mm,壁厚2mm~5mm,高度(535±5)mm。
A.2.4 扩散器
扩散器在烟筒底部,可以导入空气和灭火剂的预混流,以便在烟筒截面上均匀分布空气和灭火剂流量。扩散器内空气和灭火剂温度应为(25±10)℃,使用校准的感温器测量。
A.2.5 燃料供应
供应液态燃料应是可调节的,以保证输送到杯内的液体燃枓维持在固定的液位,供应气体燃料应可以控制,要以固定的流量输送到杯中。
A.2.6 集气管
空气和灭火剂在集气管中汇集成为单一的混合流输送入扩散器。
A.2.7 空气供应
将空气送入集气管,空气流速可以调节,应使用已校准的装置测量空气流量。
A.2.8 灭火剂供应
将灭火剂送入集气管,灭火剂的流速可以调节,如果按A.6.2方法确定灭火剂浓度,应该用已校准的装置测量灭火剂流量。
A.2.9 输送装置
输送装置应以气体形式向杯式燃烧器输送有代表性的、可测量的灭火剂样品。
