管网叠压供水设备 GB/T38594-2020
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            6.6 控制柜试验
6.6.1 一般要求
通过目视和测量的方式检查控制柜尺寸、所选用元器件、导线颜色、指示灯和按钮颜色、控制柜的表面质量、结构、材质等。
6.2.2 控制系统
6.2.2.1 启停控制
开启设备处于手动、自动、远程控制状态,检查水泵的启动、停止状态。
6.2.2.2 控制器
控制器基本功能的软硬件设计按下列规定进行检查:
a)控制器的调速性能与逻辑控制功能设计在6.3、6.4、6.5相关试验过程中检验;
b)在运行试验时,人为模拟压力传感器故障,观察设备的恒压运行情况;
c)对照技术文件与实物,检查控制器通用型与专用型设计;
d)对照技术文件与实物,检查主备双控制器、双压力传感器设计;
e)对照技术文件与实物,检查数字集成全变频控制系统设计。
6.2.2.3 远程监控
对照检查控制柜技术文件与实物,并通过终端(电脑或手机)检查设备的监控功能。
6.2.2.4 人机界面
对照技术文件检查控制柜面板的显示、操作功能。
6.6.3 温升
在6.3.8连续运行试验中,设备温升恒定时,检查记录控制柜内各部件的温升值。
6.6.4 电气性能
6.6.4.1 电气间隙和爬电距离
按GB/T3797-2016中7.5的规定检验。
6.6.4.2 介电强度
按GB/T3797-2016中7.13的规定检验。
6.6.4.3 安全接地保护
按GB/T3797-2016中7.的规定检验。
6.6.4.4 电磁兼容性(EMC)
按GB/T3797-2016中7.15的规定检验。
6.6.4.5 浪涌保护
检查浪涌保护器技术性能与技术文件的一致性。
6.6.5 环境适应性
6.6.5.1 低温试验按 GB/T2423.1的规定进行;高温试验按 GB/T2423.2的规定进行;恒定湿热按GB/T2423.3的规定进行。
6.6.5.2 振动试验按GB/T2423.10的规定进行。
   
